    Ciao a tutti!!

    Sto facendo i primi esperimenti per mettere in piedi un sistema di monitoraggio basato su Zabbix.
    Sto utilizzando Zabbix Appliance 3.4.8.

    Come primo host ho aggiunto uno switch D-Link DGS1216T. Ho scelto come template "Template Net Network Generic Device SNMPv2".
    Una volta impostati i parametri e salvato inizio a vedere alcuni dati che vengono ricavati dallo switch. Il discovery delle interfacce fallisce e nel log trovo:

    994:20180413:180014.558 SNMP agent item "net.if.duplex.discovery" on host "switch01" failed: first network error, wait for 15 seconds
    995:20180413:180041.277 SNMP agent item "net.if.discovery" on host "switch01" failed: another network error, wait for 15 seconds
    995:20180413:180056.297 resuming SNMP agent checks on host "switch01": connection restored

    Non riesco a capirne il motivo ne come fare il debug del problema.
    Suggerimenti?

    #2
    Risolto!
    Ho dovuto fare il dump con wireshark ma ho capito.
    Bastava togliere la spunt da "Utilizza rechieste bulk". Evidentemente il dispositivo non le supporta.