    zabbiix 监控大流量不准

    使用zabbix监控交换机流量,进流量很平稳,比较准。
    我们出流量比较大,部分端口在1G以上, 只要超过500M,zabbix出图就不稳定,断断续续,而且数据不准。
    出的图跟心电图一样,波动很大,正常应该是比较平稳的。
    zabbix 监控大流量 不准,有人能解决吗?是有什么需要设置吗?还是什么情况?

    #2
    是不是表达式写的有问题,还是单位换算的问题?

    是不是表达式写的有问题,还是单位换算的问题?

    Comment


      #3
      不是吧,

      Originally posted by solutionware View Post
      是不是表达式写的有问题,还是单位换算的问题?
      应该不是,因为模板是zabbix官网down下来的,我门只是修改了, snmp 的community,其他都没有动, 单位换算是怎么换算的呢? 他们里面是什么算法?

      Comment


        #4
        流量是用count32表示,到最大值的时候自动归0

        估计与此有关吧

        Comment


          #5
          恩,我也觉得和这个有关

          Originally posted by thinkc View Post
          估计与此有关吧

          我也觉得跟这个有关,但是怎么解决呢? 我看网上, 把oid,if后面加上HC, 之后,流量就变成了 以 TB位单位的, 太大了。。

          Comment


            #6
            查看监控模板统计交换机的端口流量是不是用的32位计数器。
            监控交换机流量一般通过OID获取端口流量计数,统计前后2次的增量。
            注意:端口的流量是一个累加值,即是从其加电工作开始到取数时,流经其的流量,因此这个数值是 一直增加的。
            以cisco 2960为例
            32位计数器:
            ifInOctets 进
            OID .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10

            ifOutOctets 出
            OID .1.3.6.1.2.1.2.2.1.16

            64位计数器:
            ifHCInOctets 进
            OID .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6

            ifHCOutOctets 出
            OID .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10

            对于32位计数,端口流量大约跑到4.3G,计数器会清零,重新开始计数。
            获取OID的命令
            snmpget -v 2c -c public -On 192.168.1.1 ifHCInOctets
            snmpget -v 2c -c public -On 192.168.1.1 ifInOctets

            获取端口名称
            snmpwalk -v 2c -c public 192.168.1.1 ifname
            获取端口流量计数器
            snmpwalk -v 2c -c public 192.168.1.1 ifInOctets
            snmpwalk -v 2c -c public 192.168.1.1 ifHCInOctets