PDA

View Full Version : Проблемы с графиком (частичное построени


dotneft
18-05-2009, 14:44
Имеется элемент данных (настройки элемента ниже на рисунке).

Видно так же по рисунку, что данные собираются, т.е. они имеются:)

На графике же провал:( График простой, т.е. в "Последних данных" нажал кнопку "График" у данного элемента. Везде графики нормально строятся, кроме этого устройства:(

Может есть у кого идеи почему такое происхдит? Может из-за больших значений элемента?

--------
Zabbix 1.6.4
Oracle 10g2
Gentoo 64bit

Aly
18-05-2009, 18:47
Всё очень просто. У вас стоит интервал в 60сек, а данные приходят раз в 5-8мин, если разрыв во времени превышает 4 периода, заббикс считает их как провал..

З.Ы. Скорее всего данные можно увидеть, если создать график с данным элементом и поставить отрисовку точками..

З.Ы.Ы. первая и последная точка отрисованы из-за специфики построения графика.

dotneft
18-05-2009, 19:00
Всё очень просто. У вас стоит интервал в 60сек, а данные приходят раз в 5-8мин, если разрыв во времени превышает 4 периода, заббикс считает их как провал..

З.Ы. Скорее всего данные можно увидеть, если создать график с данным элементом и поставить отрисовку точками..

З.Ы.Ы. первая и последная точка отрисованы из-за специфики построения графика.

тогда почему раз в 5-8 минут, когда интервал 60 сек? О_О В логах заббикса по поводу таймаута на этот итем ничего нет.

PS: Причем этот элемент IN bandwidth, рядом с этого же устройства снимается OUT bandwidth, там все ровно судя по значениям около 60 сек=\ Странно.

PSPS: вообще странно:) ночью график нормально строится:) данные раз в минуту обновляются. На сервер ни днем, ни ночью нет никакой нагрузки=\ единственная разница это в значении
ночью меньше намного:)

fredushka
19-05-2009, 07:45
очень похоже на переполнение (точнее прохождение через "0") SNMP счетчика.
Можно попробовать:
- если поддерживается, использовать 64 битные счетчики IF-MIB::ifHCOutOctets, IF-MIB::ifHCInOctets.
если нет, то
- сократить интервал опроса.

dotneft
19-05-2009, 10:01
очень похоже на переполнение (точнее прохождение через "0") SNMP счетчика.
Можно попробовать:
- если поддерживается, использовать 64 битные счетчики IF-MIB::ifHCOutOctets, IF-MIB::ifHCInOctets.
если нет, то
- сократить интервал опроса.

хм...а ведь похоже помогло использование 64-битных счетчиков:) еще понаблюдаемс

Вообщем точно была проблема со счетчиком) Теперь данные снимаются на ура)