Есть такой датчик на HP Proliant DL380G5:
Я всегда считал что эти сокращенные статусы можно просматривать скриптом и выставлять необходимые флажки в триггерах: напирмер, cr - критическое, все остальное - ок. К примеру
Но, похоже, я ошибался. Когда я посмотрел на -v sdr, увидел по этому сенсору:
Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать? Можно ли просмотреть возможные статусы датчика и стоит ли опираться на статусы с мневмоникой, как я это раньше делал (см. выше).
И вообще, это событие - "Lower Critical" критично?
Порогов критичности я не увидел:
Code:
# ipmitool -H 192.168.X.X -I lanplus -U Administrator -P whatever sdr | grep 'Power Meter' Power Meter | 288 Watts | [B]cr[/B]
Но, похоже, я ошибался. Когда я посмотрел на -v sdr, увидел по этому сенсору:Code:
Sensor ID : Power Meter (0x17) Entity ID : 7.1 (System Board) Sensor Type (Analog) : Current Sensor Reading : 296 (+/- 0) Watts [B] Status : Lower Critical [/B] Positive Hysteresis : Unspecified Negative Hysteresis : Unspecified Minimum sensor range : Unspecified Maximum sensor range : Unspecified Event Message Control : No Events From Sensor Readable Thresholds : No Thresholds Settable Thresholds : No Thresholds
И вообще, это событие - "Lower Critical" критично?
Порогов критичности я не увидел:Code:
# ipmitool -H 192.168.X.X -I lanplus -U Administrator -P whatever sensor | grep 'Power Meter' Power Meter | 292.000 | Watts | cr | na | na | na | na | na | na