Добрый день.
Есть вот такой тригер:
({InFace:ifHCInOctets.["{#SNMPINDEX}"].avg(2m)}*0.000001)>
({InFace:ifHighSpeed.["{#SNMPINDEX}"].last()}*0.85) or
({InFace:ifHCOutOctets.["{#SNMPINDEX}"].avg(2m)}*0.000001)>
({InFace:ifHighSpeed.["{#SNMPINDEX}"].last()}*0.85)
При любом превышении загрузки на порту, будет сработка и уведомление на почту, телеграм, битрикс.
Но после включения его глобально вылези ошибки
1. при падении и подняти порта появляется сообщение, что порт загружен на 10-20 мб/с, но это гиговый порт, т.е. сработка ложная. Как обойти ложную сработку?
Может можно с примененим OperStatus? Т.е. если изменился статус порта в 2 на 1, то трегер срабатывать не должен.
2. если порт 40г или 80г, то расчет загрузки порта не корректно отрабатывает. Вылетяает сообщение при загрузке 25%, а должна при загрузке 85%.
3. можно еще зависимость от Тригера port down сделать?
Первую ошибку можно обойти так?
({InFace:ifOperStatus.["{#SNMPINDEX}"].last(0)}=1) and ({InFace:ifHCInOctets.["{#SNMPINDEX}"].avg(2m)}*0.000001)>
({InFace:ifHighSpeed.["{#SNMPINDEX}"].last()}*0.85) or
({InFace:ifOperStatus.["{#SNMPINDEX}"].last(0)}=1) and ({InFace:ifHCOutOctets.["{#SNMPINDEX}"].avg(2m)}*0.000001)>
({InFace:ifHighSpeed.["{#SNMPINDEX}"].last()}*0.85)
Есть вот такой тригер:
({InFace:ifHCInOctets.["{#SNMPINDEX}"].avg(2m)}*0.000001)>
({InFace:ifHighSpeed.["{#SNMPINDEX}"].last()}*0.85) or
({InFace:ifHCOutOctets.["{#SNMPINDEX}"].avg(2m)}*0.000001)>
({InFace:ifHighSpeed.["{#SNMPINDEX}"].last()}*0.85)
При любом превышении загрузки на порту, будет сработка и уведомление на почту, телеграм, битрикс.
Но после включения его глобально вылези ошибки
1. при падении и подняти порта появляется сообщение, что порт загружен на 10-20 мб/с, но это гиговый порт, т.е. сработка ложная. Как обойти ложную сработку?
Может можно с примененим OperStatus? Т.е. если изменился статус порта в 2 на 1, то трегер срабатывать не должен.
2. если порт 40г или 80г, то расчет загрузки порта не корректно отрабатывает. Вылетяает сообщение при загрузке 25%, а должна при загрузке 85%.
3. можно еще зависимость от Тригера port down сделать?
Первую ошибку можно обойти так?
({InFace:ifOperStatus.["{#SNMPINDEX}"].last(0)}=1) and ({InFace:ifHCInOctets.["{#SNMPINDEX}"].avg(2m)}*0.000001)>
({InFace:ifHighSpeed.["{#SNMPINDEX}"].last()}*0.85) or
({InFace:ifOperStatus.["{#SNMPINDEX}"].last(0)}=1) and ({InFace:ifHCOutOctets.["{#SNMPINDEX}"].avg(2m)}*0.000001)>
({InFace:ifHighSpeed.["{#SNMPINDEX}"].last()}*0.85)