Добрый день.
Есть у меня, например, элемент данных icmpping с интервалом проверки 90 секунд.
Есть триггер: {....icmpping.max(#2)}=0
Далее рассматриваем ситуацию, когда проверка icmpping завершается неудачей:
Так вот, пока узел недоступен, мой интервал, заданный в элементе данных (90 секунд) становится неактуальным, и проверка происходит раз в 60 секунд?
А триггер когда поднимется? Через 180 секунд (2 раза по 90) или через 120 (2 раза по 60 секунд)?
Есть у меня, например, элемент данных icmpping с интервалом проверки 90 секунд.
Есть триггер: {....icmpping.max(#2)}=0
Далее рассматриваем ситуацию, когда проверка icmpping завершается неудачей:
- С этого момента каждые 15 секунд (параметр UnreachableDelay) узел проверяется повторно.
- После того, как прошло 45 секунд (параметр UnreachablePeriod), и проверка за этот период не прошла успешно, он помечается как недоступный.
- Недоступные узлы проверяются каждые 60 секунд (параметр UnavailableDelay).
Так вот, пока узел недоступен, мой интервал, заданный в элементе данных (90 секунд) становится неактуальным, и проверка происходит раз в 60 секунд?
А триггер когда поднимется? Через 180 секунд (2 раза по 90) или через 120 (2 раза по 60 секунд)?