PDA

View Full Version : Помогите правильно настроить триггер пл&


csf
02-11-2009, 14:15
Добрый день !

Имеется внешняя проверка на контолируемой машине типа:
ls /katalog/ |wc -l

Если в каталоге нет файлов - это все нормально и я получаю "0".
Любое число отличное от нуля - сигнал зависших на обработке файлов.
Но если они там 2-3 мин. - это нормально. Таково время их обработки.
И это максимально возможное время обработки.
Вопрос. Как мне так настроить триггер, чтобы он ловил значение отличное от нуля, но понимал, что если это значение приходит в педелах 5 мин. то это нормально, и не посылал E-mail-Alarm. а вот если больше 5 мин. - вот это уже точно проблема.
Помогите пож. т.к. оповещения должны приходить и ночью...
Со всеми последствиями если они ложные...

den_crane
02-11-2009, 15:11
5 мин. то это нормально, и не посылал E-mail-Alarm. а вот если больше 5 мин. - вот это уже точно проблема.
Помогите пож. т.к. оповещения должны приходить и ночью...
Со всеми последствиями если они ложные...
min(300)>0
последние 300 секунд значение всегда было больше ноля.