Ad Widget

Collapse

Помогите правильно настроить триггер пл&

Collapse
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • csf
    Senior Member
    • Nov 2007
    • 154

    #1

    Помогите правильно настроить триггер пл&

    Добрый день !

    Имеется внешняя проверка на контолируемой машине типа:
    ls /katalog/ |wc -l

    Если в каталоге нет файлов - это все нормально и я получаю "0".
    Любое число отличное от нуля - сигнал зависших на обработке файлов.
    Но если они там 2-3 мин. - это нормально. Таково время их обработки.
    И это максимально возможное время обработки.
    Вопрос. Как мне так настроить триггер, чтобы он ловил значение отличное от нуля, но понимал, что если это значение приходит в педелах 5 мин. то это нормально, и не посылал E-mail-Alarm. а вот если больше 5 мин. - вот это уже точно проблема.
    Помогите пож. т.к. оповещения должны приходить и ночью...
    Со всеми последствиями если они ложные...
  • den_crane
    Senior Member
    • Feb 2006
    • 272

    #2
    Originally posted by csf
    5 мин. то это нормально, и не посылал E-mail-Alarm. а вот если больше 5 мин. - вот это уже точно проблема.
    Помогите пож. т.к. оповещения должны приходить и ночью...
    Со всеми последствиями если они ложные...
    min(300)>0
    последние 300 секунд значение всегда было больше ноля.

    Comment