Ad Widget

Collapse

Zabbix Maintenance funktioniert nicht

Collapse
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • athmm
    Junior Member
    • May 2016
    • 6

    #1

    Zabbix Maintenance funktioniert nicht

    Hallo Zusammen,

    ich habe den Maintenance eingestellt wie folgt:

    With data collection
    Active since 2016.06.08 - 2037.01.18

    Periods:
    Daily at 06:30 on every day period 1h

    Groups in maintenance
    -Groupe1 mit den hosts die dort in Wartung sind

    In den Actions->Send Nortification steht bereits in den Conditions
    Type of calculation A&B

    A Maintenance status not in maintenance
    B Trigger value = PROBLEM



    Leider bekomme ich trotzdem jeden Tag Meldungen von Zabbix das die Server in der Gruppe neugestartet wurden.
    Ich habe keine Ahnung was ich noch machen soll..
  • Saslawski
    Member
    • Jul 2014
    • 49

    #2
    Ist es der Trigger, der die Uptime prüft? Dann wäre es ja nur logisch

    Comment

    • athmm
      Junior Member
      • May 2016
      • 6

      #3
      Originally posted by Saslawski
      Ist es der Trigger, der die Uptime prüft? Dann wäre es ja nur logisch
      Hallo Saslawski,

      wie meinst du das?

      Gruß

      Comment

      • Saslawski
        Member
        • Jul 2014
        • 49

        #4
        Originally posted by athmm
        Hallo Saslawski,

        wie meinst du das?

        Gruß
        Hallo athmm,

        es existiert ein standarttrigger der so aussieht:
        Code:
        {Template Windows:system.uptime.change(0)}<0
        Sobald sich die Uptime ins negative ändert wir der Trigger ausgelöst. So ruhen die Trigger während der Maintenance, schlagen aber an, sobald die Vorbei ist, da der wert vor der Maintenance größer ist als der danach.

        Comment

        • athmm
          Junior Member
          • May 2016
          • 6

          #5
          Originally posted by Saslawski
          Hallo athmm,

          es existiert ein standarttrigger der so aussieht:
          Code:
          {Template Windows:system.uptime.change(0)}<0
          Sobald sich die Uptime ins negative ändert wir der Trigger ausgelöst. So ruhen die Trigger während der Maintenance, schlagen aber an, sobald die Vorbei ist, da der wert vor der Maintenance größer ist als der danach.
          Achso also den Trigger habe ich aktiv. Wenn ich diesen deaktiviere sollte keine Meldung kommen richtig?

          Comment

          • Saslawski
            Member
            • Jul 2014
            • 49

            #6
            Originally posted by athmm
            Achso also den Trigger habe ich aktiv. Wenn ich diesen deaktiviere sollte keine Meldung kommen richtig?
            Das wäre möglich. Am besten wäre es aber zu wissen, welcher Trigger sich meldet und was er überprüft.

            VG

            Comment

            • athmm
              Junior Member
              • May 2016
              • 6

              #7
              Also die Trigger die sich immer melden während der Maintenance Zeit sind: Ping fehlgeschlagen (Wert 0) / Ping wieder erreichbar (+1) und Server wurde neugestartet (der besagte Trigger)

              Comment

              • Saslawski
                Member
                • Jul 2014
                • 49

                #8
                Originally posted by athmm
                Also die Trigger die sich immer melden während der Maintenance Zeit sind: Ping fehlgeschlagen (Wert 0) / Ping wieder erreichbar (+1) und Server wurde neugestartet (der besagte Trigger)
                Hmm. Dann liegt es wohl noch an der Einstellung der Actions

                Unter Configuration-> Actions-> Trigger muss bei Conditions "Maintenance status not in maintenance" hinzugefügt werden. Damit sollte das Problem auch gelöst sein.

                Comment