Ad Widget

Collapse

plotagem de grafico errada apos 500MB de link

Collapse
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • ederamboni
    Junior Member
    • Feb 2012
    • 9

    #1

    plotagem de grafico errada apos 500MB de link

    ola pessoal tudo bem?

    pois então depois de tanto trabalhar encima e entender a plataforma estou muito satisfeito com ela, porem estou debatendo em um problema estranho e que ja ocorreu com o Cacti mas nem tentei resolver.





    apos um determinado valor o Zabbix começa a plotar os graficos erroneamente, ou melhor falhada, segue uma imagem de como esta acontecendo.

    ja ajustei memoria do php, uploda de arquivo, etc etc etc.

    estou a disposição de sugestões.

    att
    Ederson Amboni
  • ederamboni
    Junior Member
    • Feb 2012
    • 9

    #2
    ninguem passou por isso ainda??? ou ninguem monitora mais que 550mb por segundo rsrsrs

    abracos...

    Comment

    • exkg
      Senior Member
      Zabbix Certified Trainer
      Zabbix Certified Specialist
      • Mar 2007
      • 718

      #3
      Oi,

      Faz o seguinte: verifica os dados (texto puro) coletados no periodo de 'falha do grafico' ... eh provavel que o Zabbix esteja perdendo as coletas por algum motivo e com isso o grafico fica picotado ...

      Outra possibilidade (mas aih depende do teu ambiente e eu posso estar TOTALMENTE enganado sobre essa deducao) eh que os teus poolers fiquem 'lotados' nesse periodo e algumas coletas de percam por conta de timeouts ou coisas do genero ... para verificar isso olha a tela de FILAS (queue) no momento do 'picote dos graficos'.


      Mas uma coisa eh certa ... isso nao tem relacao a plotagem mas sim com a coleta de dados.

      []s,
      Luciano
      --
      Luciano Alves
      www.zabbix.com
      Brazil | México | Argentina | Colômbia | Chile
      Zabbix Performance Tuning

      Comment

      • ederamboni
        Junior Member
        • Feb 2012
        • 9

        #4
        depois de muito conversa com o pessoal do suporte em ingles segue a resposta do problema:

        Hi Ederson,

        I've just received a note from our specialists regarding your issue. Most likely you need to use 64-bit counters instead of 32-bit ones, also it appears that you've sent the intervals for 60 seconds. I've attached a metrics table for you to review and I hope it will be of assistance. Let me know if you are still facing any issues or you would like us to handle the problem for you.

        Kind regards,

        Alexander Sergunin.


        como estou sem tempo de upar a imagem em algum server vou somente coloca os dados que resolveram meu problema
        Port Load time to overflow 32-bit counter seconds
        10000MB 3
        1000MB 34
        100MB 344
        10MB 3436

        espero que possa ajudar outros em futuros problemas.


        Att
        Ederson Amboni

        Comment

        • exkg
          Senior Member
          Zabbix Certified Trainer
          Zabbix Certified Specialist
          • Mar 2007
          • 718

          #5
          Oi Ederson,


          Fiquei na duvida ... qual foi a solucao aplicada ?


          []s,
          Luciano
          --
          Luciano Alves
          www.zabbix.com
          Brazil | México | Argentina | Colômbia | Chile
          Zabbix Performance Tuning

          Comment

          Working...