    Olá
    Criei 2 templates um de temperatura via IPMI e outro monitoramento WEB.

    Simulei as situações e está ok enviando os alertas conforme as triggers criadas.

    Entretanto o zabbix está enviando e-mail mesmo sem a trigger ser acionada.

    Exemplo:

    O contador Temp 1 em media fica em 15°C, porém se for pra 17ºC o zabbix já dispara o alerta por e-mail. Só que na verdade a trigger está configurada para enviar somente quando estiver com 22ºC.
    Em seguida vem a mensagem de recuperação com os mesmos 17ºC

    Quanto ao monitoramento web é a mesma coisa.. se o site não estiver com o status 200 (online), é disparado uma trigger e a ação é enviar um e-mail.
    Porém ele está enviando esses e-mails como PROBLEM, mesmo ele estando com o status 200.
    Inclusive 1 minuto depois vem a mensagem de recuperação com o mesmo status 200.


    Será um bug da versão 3.2 ?
  • eduwutzl
    Senior Member
    Zabbix Certified Specialist
    • Jul 2010
    • 314

    #2
    Envie os sensores (key) e a expressão da trigger.
    Mande também o actionlog.

    Abraço.

    Eduardo Wutzl da Silva
    SRE Engenharia de Monitoração e Observabilidade

    Comment

    • washington
      Junior Member
      • May 2017
      • 13

      #3
      Obrigado Edu, segue detalhes:

      Item:
      Name: Temp 1
      type: IPMI agent
      key: Temp_1
      IPMI Sensor: Temp 1
      Type of Information: Numeric FLOAT
      UInits: ºC
      Use custom multiplier: DESMARCADO
      update interval: 120 sec
      Custom Intervals: Flexible




      Trigger:
      Name: TEMPERATURA CPD ACIMA DOS 25ºC
      Severity: Disaster
      Expression: {ILO IPMI W:Temp_1.last(0)}>22 or {ILO IPMI W:Temp_17.last(0)}>27 or {ILO IPMI W:Temp_4.last(0)}>31 or {ILO IPMI W:Temp_5.last(0)}>32 or {ILO IPMI W:Temp_6.last(0)}>32 or {ILO IPMI W:Temp_9.last(0)}>29 or {ILO IPMI W:Temp_25.last(0)}>32

      Ok event generation: Expression
      PROBLEM event generation mode: single
      OK event closes: all problems






      Action:
      name: report - cpd com 25ºC ou mais
      Type of calculation: And/Or A and B
      Conditions:
      A Maintenance status not in manintenance
      B Trigger = ilo IPMI W: TEMPERATURA CPD ACIMA DOS 25ºC


      Operations:
      Operations Deails:

      Steps 1 - 0
      Sep Duration: 300
      operation: send message
      send to user groups: Report_Eletrica, Report_TI







      PROBLEMA, E-MAIL DISPARADO EM DESACORDO COM A TRIGGER:

      ASSUNTO: PROBLEM: TEMPERATURA CPD ACIMA DOS 25ºC
      MOTIVO: TEMPERATURA CPD ACIMA DOS 25ºC
      STATUS: PROBLEM
      SEVERIDADE: Disaster

      Valores dos Itens:
      1 Servidor: ZANDTP01
      2 Sensor. Temp 1
      3.Temperatura Atual: 15 ºC

      AÇÃO: VERIFICAR AR CONDICIONAD






      RECOVERY E-MAIL:
      ASSUNTO: RESOLVIDO, SITUACAO OK: TEMPERATURA CPD ACIMA DOS 25ºC
      ***RESOLVIDO*****
      O PROBLEMA FOI RESOLVIDO
      A TEMPERATURA ATUAL E: 16 ºC

      MOTIVO TEMPERATURA CPD ACIMA DOS 25ºC
      STATU








      ACTION LOG:


      2017-05-18 08:52:01 report - cpd com 25ºC ou mais management@empresa Washington cruz (washington)
      [email protected] Subject:
      PROBLEM: TEMPERATURA CPD ACIMA DOS 25ºC

      Message:
      MOTIVO: TEMPERATURA CPD ACIMA DOS 25ºC
      STATUS: PROBLEM
      SEVERIDADE: Disaster

      Valores dos Itens:
      1 Servidor: ZANDTP01
      2 Sensor. Temp 1
      3.Temperatura Atual: 16 ºC

      AÇÃO: VERIFICAR AR CONDICIONAD







      2017-05-18 00:52:01 report - cpd com 25ºC ou mais management@empresa Washington cruz (washington)
      [email protected] Subject:
      RESOLVIDO, SITUACAO OK: TEMPERATURA CPD ACIMA DOS 25ºC

      Message:
      ***RESOLVIDO*****
      O PROBLEMA FOI RESOLVIDO
      A TEMPERATURA ATUAL E: 16 ºC

      MOTIVO TEMPERATURA CPD ACIMA DOS 25ºC
      STATU








      2017-05-18 00:49:01 report - cpd com 25ºC ou mais management@empresa Washington cruz (washington)
      [email protected] Subject:
      PROBLEM: TEMPERATURA CPD ACIMA DOS 25ºC

      Message:
      MOTIVO: TEMPERATURA CPD ACIMA DOS 25ºC
      STATUS: PROBLEM
      SEVERIDADE: Disaster

      Valores dos Itens:
      1 Servidor: ZANDTP01
      2 Sensor. Temp 1
      3.Temperatura Atual: 15 ºC

      AÇÃO: VERIFICAR AR CONDICIONAD

      Comment

      • eduwutzl
        Senior Member
        Zabbix Certified Specialist
        • Jul 2010
        • 314

        #4
        Originally posted by washington

        O contador Temp 1 em media fica em 15°C, porém se for pra 17ºC o zabbix já dispara o alerta por e-mail. Só que na verdade a trigger está configurada para enviar somente quando estiver com 22ºC.
        Em seguida vem a mensagem de recuperação com os mesmos 17ºC

        Vamos por partes. Abaixo você faz diversos testes e pelo que você escreveu você não testa apenas o Temp_1 em uma trigger, você esta testando diversos outros sensores.

        Veja abaixo.

        Originally posted by washington
        {ILO IPMI W:Temp_1.last(0)}>22 or {ILO IPMI W:Temp_17.last(0)}>27 or {ILO IPMI W:Temp_4.last(0)}>31 or {ILO IPMI W:Temp_5.last(0)}>32 or {ILO IPMI W:Temp_6.last(0)}>32 or {ILO IPMI W:Temp_9.last(0)}>29 or {ILO IPMI W:Temp_25.last(0)}>32
        Porque não escreve algo como:

        Liga gatilho:
        Code:
        {ILO IPMI W:Temp_1.min(10m)}>22
        Desliga gatilho:
        Code:
        {ILO IPMI W:Temp_1.max(10m)}<18

        Você precisa compreender melhor como funcionam as triggers, então indico fortemente estudar a sessão Trigger expression e Triggers (complete manual)

        Eu realmente espero que seja o suficiente para você entender o funcionamento disto.

        Bons estudos!
        Last edited by eduwutzl; 19-05-2017, 18:18.

        Eduardo Wutzl da Silva
        SRE Engenharia de Monitoração e Observabilidade

        Comment

        • washington
          Junior Member
          • May 2017
          • 13

          #5
          Boa tarde!
          Amigo muito obrigado!
          Deu tudo certo! com a alteração das triggers o comportamento passou a ser normal.
          Gozado isso... mas funcionou obrigado!

          Muito obrigado

          Washington