Ad Widget

Collapse

Проблема с настройкой параметров оповещ&

Collapse
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • alex.k
    Junior Member
    • Aug 2009
    • 4

    #1

    Проблема с настройкой параметров оповещ&

    Есть батарея APC с датчиком темпереатуры. Настраиваю триггер на превышение и изменение температуры ({APC_IBM:upsAdvBatteryTemperature.last(0)}>28 & {APC_IBM:upsAdvBatteryTemperature.change(0)}>0), триггер отрабатывает нормально. Настраиваю оповещения на срабатывания триггера в параметрах: Включить эскалации - отключено
    Сообщение восстановления - отключено. Т.е сообшение о востановлении приходить недолжно.
    Но при страбатывании триггера приходит сообшение об срабатывании и о востановлении. Где мои грабли.
  • Alexei
    Founder, CEO
    Zabbix Certified Trainer
    Zabbix Certified SpecialistZabbix Certified Professional
    • Sep 2004
    • 5654

    #2
    Originally posted by alex.k
    Есть батарея APC с датчиком темпереатуры. Настраиваю триггер на превышение и изменение температуры ({APC_IBM:upsAdvBatteryTemperature.last(0)}>28 & {APC_IBM:upsAdvBatteryTemperature.change(0)}>0), триггер отрабатывает нормально. Настраиваю оповещения на срабатывания триггера в параметрах: Включить эскалации - отключено
    Сообщение восстановления - отключено. Т.е сообшение о востановлении приходить недолжно.
    Но при страбатывании триггера приходит сообшение об срабатывании и о востановлении. Где мои грабли.
    Забыли добавить условие Trigger value=PROBLEM.
    Alexei Vladishev
    Creator of Zabbix, Product manager
    New York | Tokyo | Riga
    My Twitter

    Comment

    • noname
      Senior Member
      • Jan 2008
      • 120

      #3
      выбери дополнительное условие в actions:
      Trigger Value = PROBLEM

      Comment

      Working...