Ad Widget

Collapse

Мониторинг ИБП

Collapse
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • a.vaskin
    Junior Member
    • Jul 2010
    • 22

    #1

    Мониторинг ИБП

    Привет всем! Кто-нибудь пробовал мониторить ИБП APC? Почитал, что Smart-UPS 5000 и 2000 имеют возможность подключения по SNMP, но настроить их так и не смог. Вопрос первый: Какой стандартный ip адрес?
    Вопрос второй: Есть ли нормальная документация по их настройке в интернете (не установка в стойку)?
  • Hober
    Senior Member
    • Dec 2008
    • 109

    #2
    Originally posted by a.vaskin
    Привет всем! Кто-нибудь пробовал мониторить ИБП apc? Почитал, что smart-ups 5000 и 2000 имеют возможность подключения по snmp, но настроить их так и не смог. Вопрос первый: Какой стандартный ip адрес?
    Вопрос второй: Есть ли нормальная документация по их настройке в интернете (не установка в стойку)?
    насколько мне известно, нужна плата расширения.
    Zabbix Servers - 1
    Zabbix Proxy - 145
    Monitored Servers: ~ 1400

    Comment

    • a.vaskin
      Junior Member
      • Jul 2010
      • 22

      #3
      Я так не думаю. В 5000 точно стоит подобная сетевая карта

      Comment

      • den_crane
        Senior Member
        • Feb 2006
        • 272

        #4
        Originally posted by a.vaskin
        Вопрос первый: Какой стандартный ip адрес?
        по dhcp получает. На диске есть программа apcip которая через rs232 позволяет выставить, или вручную терминалкой через rs232, пользователь apc пароль apc


        Originally posted by a.vaskin
        Вопрос второй: Есть ли нормальная документация по их настройке в интернете (не установка в стойку)?
        как документация по настройке коррелирует со стойкой?

        Comment

        • a.vaskin
          Junior Member
          • Jul 2010
          • 22

          #5
          Спасибо разобрался.

          Comment

          • be_happy
            Junior Member
            • Aug 2010
            • 7

            #6
            Apc

            Кстати, вчера столкнулся с такой вещью:
            В заббиксовском шаблоне APC Battery есть элемент APC: Battery Status, от которого зависит триггер APC: Loss of Input Power - Template_APC_Battery. Так вот, такая зависимость неправильная, для нормального мониторинга УПС лучше использовать элемент данных с OID .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.1.1.0 upsBasicOutputStatus. В этом случае Loss of Input Power будет показывать действительно пропадание входного напряжения на упсе.

            Comment