Ad Widget

Collapse

zabbix1.8. прблемы с настройкой триггеров

Collapse
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • hubbly-bubbly
    Junior Member
    • Nov 2009
    • 25

    #1

    zabbix1.8. прблемы с настройкой триггеров

    После перехода на версию 1.8 невозможно настроить условие срабатывания триггера вида "last(0)<отрицательное число".

    Попытки заканчиваются ошибкой:
    "В выражении элемента найдены неразрешенные символы или последовательность символов: Проверьте часть выражения начиная с ' <-20 '"

    В 1.6 аналогичные проверки заводились без проблем.
  • dima_dm
    Senior Member
    • Dec 2009
    • 2697

    #2
    Проверил на Zabbix 1.8.3 - тоже самое. Поищите проблему на https://support.zabbix.com, там кажется, была такая.

    Comment

    • hubbly-bubbly
      Junior Member
      • Nov 2009
      • 25

      #3
      Проапдейтил условие срабатывания через бд, проверил - работает без проблем.

      Comment

      • zalex_ua
        Senior Member
        Zabbix Certified Trainer
        Zabbix Certified SpecialistZabbix Certified Professional
        • Oct 2009
        • 1286

        #4
        Исправили уже, даже кажется в 1.8.4 еще.

        Comment