Ad Widget

Collapse

Мониторинг Cisco 7609-S

Collapse
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • borzz
    Junior Member
    • May 2011
    • 2

    #1

    Мониторинг Cisco 7609-S

    Добрый день!
    Использую zabbix 1.8.5 для мониторинга Cisco 7609-S
    Столкнулся с такой проблемой что есть 10 гигабитные порты (TenGigabitEthernet) на Cisco 7609-S.

    Подскажите пожалуйста, как исправить значение уведомления чтоб приходило если загрузка порта например Last value: 8 Gbps

    а приходят такие сообщения на почту
    ТЕМА письма:
    [Zabbix] test [Port TenGigabitEthernet6/1 OutOctets] 027 OutOctets Threshold Exceeded: PROBLEM

    ТЕКСТ письма:
    [Port TenGigabitEthernet6/1 OutOctets] 027 OutOctets Threshold Exceeded: PROBLEM
    Last value: 4.78 Gbps

    Если что та надо добавить подскажите.
    Заранее спасибо
    Last edited by borzz; 24-05-2011, 13:44.
  • borzz
    Junior Member
    • May 2011
    • 2

    #2
    все разобрался
    Last edited by borzz; 25-05-2011, 11:34.

    Comment

    • Gagarin
      Junior Member
      • Jun 2011
      • 19

      #3
      Originally posted by borzz
      все разобрался
      Подскажите, пожалуйста, как Вы решили данный вопрос?

      Comment

      • lexey
        Senior Member
        • Sep 2011
        • 104

        #4
        как разобрались если у кого то была такая проблема?

        Comment

        • dima_dm
          Senior Member
          • Dec 2009
          • 2697

          #5
          Используете 64битные счётчики?
          ifHCInOctets 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6
          ifHCOutOctets 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10
          Используйте генератор шаблонов

          17.03.2011 Version 1.5 (see file cisco_xml.20110317.zip)
          add 64 bit counters support

          Comment

          • lexey
            Senior Member
            • Sep 2011
            • 104

            #6
            да я использую генератор шаблонов
            и 64х битные счетчики

            Comment

            • dima_dm
              Senior Member
              • Dec 2009
              • 2697

              #7
              Триггеры меняли?
              В оригинале он выглядит так:
              Code:
              {cisco:Port_FastEthernet0_1_InOctets.min(#4)}>0.75*{cisco:Port_FastEthernet0_1_Speed.max(#2)} & {cisco:Port_FastEthernet0_1_Speed.max(#2)}#0
              Т.е. берётся минимальное значение из 4-х последних проверок и сравнивается с порогом.
              Т.к. в Action используется макрос
              Latest value
              {{HOSTNAME}:{TRIGGER.KEY}.last(0)}
              То должно приходить последнее значение на момент срабатывания триггера.

              Comment

              • lexey
                Senior Member
                • Sep 2011
                • 104

                #8
                нет триггеры не менял, сейчас проверю

                пользуясь случаем хочу спросить нет ли генератора шаблонов для других устройств hp procurve. dlink и тп

                Comment

                • dima_dm
                  Senior Member
                  • Dec 2009
                  • 2697

                  #9
                  Originally posted by lexey
                  нет триггеры не менял, сейчас проверю

                  пользуясь случаем хочу спросить нет ли генератора шаблонов для других устройств hp procurve. dlink и тп
                  Я писал только для
                  Enterasys (Cabletron) Template Generator

                  Но код легко адаптируется под любые другие устройства.

                  Comment

                  Working...