    Мониторинг доступности радиомодуля dwl-3200

    Доброго времени суток!
    Стоит задача мониторить доступность радиомодуля на точках доступа wi-fi D-Link DWL-3200.
    Чтобы минимизировать проблему работы радиомодуля при потере линка на Ethernet, а так же недоступности wi-fi при активном линке на Ethernet порту точки доступа.
    По количеству подключенных клиентов просмотр статистики не устраивает тем, что на некоторых точках клиенты появляются эпизодически, но тем не менее работа этих точках критична для конечного пользователя.
    Пытался найти OID для получения информации о статусе радиомодуля, но либо плохо, либо не там искал, но не нашел.
    Прошу помощи, может кто сталкивался с подобной задачей...
  • bga83
    Senior Member
    • Sep 2011
    • 268

    #2
    К поддержке производителя не пробовали обращаться? Не факт, конечно что выйдет, но все же.
    HP меня продинамил с mib-ми для принтереов, хотя автоответ пришел, что мой запрос им очень важен и и специалист ответит в течение суток.

    Comment

    • Gipnotizer
      Junior Member
      • Aug 2012
      • 4

      #3
      Пока не пробовал.

      Comment

      • Gipnotizer
        Junior Member
        • Aug 2012
        • 4

        #4
        Нашел как получить информацию о состоянии радиомодуля через telnet, но команда get wlanstate возвращает текстовое значение Enable или Disable, подскажите как создать триггер, который может обработать текстовое событие?
        Пробовал создать триггер, но он ругается на то, что переменная N не может быть равна Disable...

        Comment

        • dotneft
          Senior Member
          • Nov 2008
          • 699

          #5
          Посмотрите в сторону типа информации: логический. http://www.zabbix.com/documentation/...fig/items/item

          Хранит 0 или 1 в зависимости от текста:
          TRUE - true, t, yes, y, up, running, enabled, available
          FALSE - false, f, no, n, down, unused, disabled, unavailable

          Правда в документации указано, что сравнение регистрозависимо, но попробуйте, может поможет.

          Comment

          • Gipnotizer
            Junior Member
            • Aug 2012
            • 4

            #6
            Спасибо за информацию, все оказалось гораздо проще нашел oid который показывает состояние радиомодуля, только пришлось в конце нолик добавить, без него не хотел отдавать информацию...
            Oid 1.3.6.1.4.1.171.10.37.20.2.1.3.3.1.1.1.24.0 Вот без этого нуля ничего не приходит, а так возвращает при выключенном модуле 0, а при включенном 1.
            Проблема больше не актуальна, Всем спасибо за помощь.