Есть сервера HP c iLO, в котром пушутся IML логи. snmpwalk возвращает примерно такое:
snmpwalk -v 2c -c public 192.168.99.95 1.3.6.1.4.1.232.6.2.11.3.1.8
SNMPv2-SMI::enterprises.232.6.2.11.3.1.8.1 = STRING: "System Power Supply: General Failure (Power Supply 1)"
SNMPv2-SMI::enterprises.232.6.2.11.3.1.8.2 = STRING: "POST Error: 1615-Power Supply Failure or Power Supply Unplugged in Bay 1"
SNMPv2-SMI::enterprises.232.6.2.11.3.1.8.3 = STRING: "POST Error: Power Supply Solution Not Fully Redundant"
...
Если в SNMP OID указать 1.3.6.1.4.1.232.6.2.11.3.1.8 то Item переходит в состояние не поддерживается. А если в конец добавить номер конкретного лога, например .1 то значение получаются нормально.
Можно ли как-то в Item добавить счетчик и получать новые логи?
snmpwalk -v 2c -c public 192.168.99.95 1.3.6.1.4.1.232.6.2.11.3.1.8
SNMPv2-SMI::enterprises.232.6.2.11.3.1.8.1 = STRING: "System Power Supply: General Failure (Power Supply 1)"
SNMPv2-SMI::enterprises.232.6.2.11.3.1.8.2 = STRING: "POST Error: 1615-Power Supply Failure or Power Supply Unplugged in Bay 1"
SNMPv2-SMI::enterprises.232.6.2.11.3.1.8.3 = STRING: "POST Error: Power Supply Solution Not Fully Redundant"
...
Если в SNMP OID указать 1.3.6.1.4.1.232.6.2.11.3.1.8 то Item переходит в состояние не поддерживается. А если в конец добавить номер конкретного лога, например .1 то значение получаются нормально.
Можно ли как-то в Item добавить счетчик и получать новые логи?
Comment