    Всем привет. Никак не могу получить данные с симметр LX и RM. Только валятся сообщения вида:
    "Informational - System: Detected an unauthorized user attempting to access the SNMP interface from zabbix.testkontora.ru

    Как у меня настроена RM по мануалам из инета (она попроще и настроек меньше):
    1) Поставил галку "Enable SNMPv1 access"
    2) В access control добавил имя community, в NMS IP/Host Name прописал айпи забиикса, и выставил на чтение
    3) на самом заббиксе создал узел с шаблоном из инета, в макросах вписал {$SNMP_COMMUNITY}=>имя community из п.2
    Понимаю, что заббикс стучится на ИБП, но доступа нет.
    ПС: что забавно, циски мониторятся заббиксом даже без прописывания комьюнити.
  • Jehn
    Junior Member
    • Apr 2018
    • 22

    #2
    С RM разобрался. В шаблоне была указана комьюнити "zabbix", прописал ее на симметре и данные пошли. LX пока не хочет отравлять, хотя веб-морда в узлах сети пишет зеленым, что по snmp доступ есть.

    Comment


    • Dusty
      Dusty commented
      Editing a comment
      snmpwalk вам в помощь
  • Jehn
    Junior Member
    • Apr 2018
    • 22

    #3
    snmpwalk вам в помощь
    Юзал конечно, но там такая каша из данных, что никак не определить, какие oid нужны.
    В итоге нашел в инете вот такое, с LX Работает, может пригодится кому:
    PowerNet-MIB 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.1.0 upsAdvBatteryCapacity.0 100 Percentage Battery Capacity
    PowerNet-MIB 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.2.0 upsAdvBatteryTemperature.0 22 Temp in Celcius
    PowerNet-MIB 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.3.0 upsAdvBatteryRunTimeRemaining.0 302500 Time remaining on battery in time ticks…. /100 /60=minutes
    PowerNet-MIB 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.3.2.1.0 upsAdvInputLineVoltage.0 478 Main Input Voltage
    PowerNet-MIB 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.1.0 upsAdvOutputVoltage.0 481 Main Output Voltage
    PowerNet-MIB 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.3.0 upsAdvOutputLoad.0 11 Output Load Percentage
    PowerNet-MIB 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.9.2.3.1.3.1.1.1 upsPhaseInputVoltage.1.1.1 478 Phase 1 Input Voltage
    PowerNet-MIB 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.9.2.3.1.3.1.1.2 upsPhaseInputVoltage.1.1.2 476 Phase 2 Input Voltage
    PowerNet-MIB 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.9.2.3.1.3.1.1.3 upsPhaseInputVoltage.1.1.3 479 Phase 3 Input Voltage
    PowerNet-MIB 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.9.3.3.1.3.1.1.1 upsPhaseOutputVoltage.1.1.1 480 Phase 1 Output Voltage
    PowerNet-MIB 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.9.3.3.1.3.1.1.2 upsPhaseOutputVoltage.1.1.2 480 Phase 2 Output Voltage
    PowerNet-MIB 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.9.3.3.1.3.1.1.3 upsPhaseOutputVoltage.1.1.3 480 Phase 3 Output Voltage
    PowerNet-MIB 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.9.3.3.1.10.1.1.1 upsPhaseOutputPercentLoad.1.1.1 11 Output Load Percentage

    А вообще бред в том, что шаблоны из инета для LX идеально подходят для RM, но не подходят для самой LX. Проверял через mib browser.

    Comment


    • Dusty
      Dusty commented
      Editing a comment
      Большинство шаблонов слишком велики. Я обычно собираю свои, пользуясь snmpwalk. По оидам нахожу нужные параметры, типа входного и выходного напряжения и нагрузки и включаю трапы, которые мне расскажут о неисправностях железа. Остальное мусор.
  • Jehn
    Junior Member
    • Apr 2018
    • 22

    #4
    Большинство шаблонов слишком велики. Я обычно собираю свои, пользуясь snmpwalk. По оидам нахожу нужные параметры, типа входного и выходного напряжения и нагрузки и включаю трапы, которые мне расскажут о неисправностях железа. Остальное мусор.
    Ну вот я скачал очень хороший, который якобы для LX, но подошел для RM. Там даже множитель в элементах нужный был прописан. Прямо ничего лишнего в шаблоне. https://github.com/angel2s2/zabbix/b...ymmetra_lx.xml

    А по поводу snmpwalk: так откуда мне узнать оиды нужных параметров? Ладно вот когда там даты, можно сопоставить с админкой того же ибп и понять, что это, например, срок производства батарейки. Но остальные значения типа произвольных цифр хз что такое.

    Comment


    • Dusty
      Dusty commented
      Editing a comment
      Они все прописаны в соответствующих MIB, например из вашего образца - PowerNet-MIB, описание можно почитать например тут:

      Op zoek naar het beste online casino zonder CRUKS? Casino020 zocht uit wat de top buitenlandse casino’s zonder CRUKS zijn waar je veilig kunt gokken buiten het Gokstop limieten.


      Или, зарегистрировавшись скачать у производителя:

      http://www.apc.com/shop/ru/ru/produc...-4/P-SFPMIB414

      Или тут:



      В миб-браузере так же есть описания разных оидов, просто их надо прочитать и понять, нужны ли они конкретно в данной ситуации.

      Масса вариантов.

      Как правило оиды одного производителя подходят к различным моделям его продукции, там более, что к сети они подключаются с помощью одних и тех же менеджмент карт.
  • Jehn
    Junior Member
    • Apr 2018
    • 22

    #5
    В браузере они все в виде вот в таком виде. (см. вложение)
    Описаний у них нет.
    По вашим ссылкам потыкал, в браузере попытался вставить значение - не находит.
    Attached Files

    Comment

    • Jehn
      Junior Member
      • Apr 2018
      • 22

      #6
      Пообщался с владельцем такой же симметры (он же автор шаблона по моей ссылке выше). Сошлись на том что у меня очень старая прошивка, возможно в новых стали новые оиды.

      Comment


      • Dusty
        Dusty commented
        Editing a comment
        Проверьте карту управления, модель и версию софта. Потом с apc-шного сайта качайте прошивку для вашей версии ИБП