Ad Widget

Collapse

SNMP и APC Symmetra

Collapse
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • Jehn
    Junior Member
    • Apr 2018
    • 22

    #1

    SNMP и APC Symmetra

    Всем привет. Никак не могу получить данные с симметр LX и RM. Только валятся сообщения вида:
    "Informational - System: Detected an unauthorized user attempting to access the SNMP interface from zabbix.testkontora.ru

    Как у меня настроена RM по мануалам из инета (она попроще и настроек меньше):
    1) Поставил галку "Enable SNMPv1 access"
    2) В access control добавил имя community, в NMS IP/Host Name прописал айпи забиикса, и выставил на чтение
    3) на самом заббиксе создал узел с шаблоном из инета, в макросах вписал {$SNMP_COMMUNITY}=>имя community из п.2
    Понимаю, что заббикс стучится на ИБП, но доступа нет.
    ПС: что забавно, циски мониторятся заббиксом даже без прописывания комьюнити.
  • Jehn
    Junior Member
    • Apr 2018
    • 22

    #2
    С RM разобрался. В шаблоне была указана комьюнити "zabbix", прописал ее на симметре и данные пошли. LX пока не хочет отравлять, хотя веб-морда в узлах сети пишет зеленым, что по snmp доступ есть.

    Comment


    • Dusty
      Dusty commented
      Editing a comment
      snmpwalk вам в помощь
  • Jehn
    Junior Member
    • Apr 2018
    • 22

    #3
    snmpwalk вам в помощь
    Юзал конечно, но там такая каша из данных, что никак не определить, какие oid нужны.
    В итоге нашел в инете вот такое, с LX Работает, может пригодится кому:
    PowerNet-MIB 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.1.0 upsAdvBatteryCapacity.0 100 Percentage Battery Capacity
    PowerNet-MIB 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.2.0 upsAdvBatteryTemperature.0 22 Temp in Celcius
    PowerNet-MIB 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.3.0 upsAdvBatteryRunTimeRemaining.0 302500 Time remaining on battery in time ticks…. /100 /60=minutes
    PowerNet-MIB 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.3.2.1.0 upsAdvInputLineVoltage.0 478 Main Input Voltage
    PowerNet-MIB 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.1.0 upsAdvOutputVoltage.0 481 Main Output Voltage
    PowerNet-MIB 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.3.0 upsAdvOutputLoad.0 11 Output Load Percentage
    PowerNet-MIB 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.9.2.3.1.3.1.1.1 upsPhaseInputVoltage.1.1.1 478 Phase 1 Input Voltage
    PowerNet-MIB 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.9.2.3.1.3.1.1.2 upsPhaseInputVoltage.1.1.2 476 Phase 2 Input Voltage
    PowerNet-MIB 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.9.2.3.1.3.1.1.3 upsPhaseInputVoltage.1.1.3 479 Phase 3 Input Voltage
    PowerNet-MIB 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.9.3.3.1.3.1.1.1 upsPhaseOutputVoltage.1.1.1 480 Phase 1 Output Voltage
    PowerNet-MIB 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.9.3.3.1.3.1.1.2 upsPhaseOutputVoltage.1.1.2 480 Phase 2 Output Voltage
    PowerNet-MIB 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.9.3.3.1.3.1.1.3 upsPhaseOutputVoltage.1.1.3 480 Phase 3 Output Voltage
    PowerNet-MIB 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.9.3.3.1.10.1.1.1 upsPhaseOutputPercentLoad.1.1.1 11 Output Load Percentage

    А вообще бред в том, что шаблоны из инета для LX идеально подходят для RM, но не подходят для самой LX. Проверял через mib browser.

    Comment


    • Dusty
      Dusty commented
      Editing a comment
      Большинство шаблонов слишком велики. Я обычно собираю свои, пользуясь snmpwalk. По оидам нахожу нужные параметры, типа входного и выходного напряжения и нагрузки и включаю трапы, которые мне расскажут о неисправностях железа. Остальное мусор.
  • Jehn
    Junior Member
    • Apr 2018
    • 22

    #4
    Большинство шаблонов слишком велики. Я обычно собираю свои, пользуясь snmpwalk. По оидам нахожу нужные параметры, типа входного и выходного напряжения и нагрузки и включаю трапы, которые мне расскажут о неисправностях железа. Остальное мусор.
    Ну вот я скачал очень хороший, который якобы для LX, но подошел для RM. Там даже множитель в элементах нужный был прописан. Прямо ничего лишнего в шаблоне. https://github.com/angel2s2/zabbix/b...ymmetra_lx.xml

    А по поводу snmpwalk: так откуда мне узнать оиды нужных параметров? Ладно вот когда там даты, можно сопоставить с админкой того же ибп и понять, что это, например, срок производства батарейки. Но остальные значения типа произвольных цифр хз что такое.

    Comment


    • Dusty
      Dusty commented
      Editing a comment
      Они все прописаны в соответствующих MIB, например из вашего образца - PowerNet-MIB, описание можно почитать например тут:



      Или, зарегистрировавшись скачать у производителя:

      http://www.apc.com/shop/ru/ru/produc...-4/P-SFPMIB414

      Или тут:



      В миб-браузере так же есть описания разных оидов, просто их надо прочитать и понять, нужны ли они конкретно в данной ситуации.

      Масса вариантов.

      Как правило оиды одного производителя подходят к различным моделям его продукции, там более, что к сети они подключаются с помощью одних и тех же менеджмент карт.
  • Jehn
    Junior Member
    • Apr 2018
    • 22

    #5
    В браузере они все в виде вот в таком виде. (см. вложение)
    Описаний у них нет.
    По вашим ссылкам потыкал, в браузере попытался вставить значение - не находит.
    Attached Files

    Comment

    • Jehn
      Junior Member
      • Apr 2018
      • 22

      #6
      Пообщался с владельцем такой же симметры (он же автор шаблона по моей ссылке выше). Сошлись на том что у меня очень старая прошивка, возможно в новых стали новые оиды.

      Comment


      • Dusty
        Dusty commented
        Editing a comment
        Проверьте карту управления, модель и версию софта. Потом с apc-шного сайта качайте прошивку для вашей версии ИБП
    Working...