Помогите понять. Есть zabbix сервер версия 3.0.5, на нем настроены тригеры, которые срабатывают на определенные трапы, когда трапы перестают приходит определенное время, тригер приобретает состояние ОК. Для обработки трапов использую snmptrapd Есть устройство UPS APC 5000, при физическом отключении устройства от сети, трапы перестают приходить и тригеры переходят в состоянии ОК, все логично. У нас вышла из строя данная модель ИБП и мы ее заменили на модель APC 6000. И началось волшебство, при физическом отключении устройства от сети zabbix сервер каким-то волшебным образом продолжает получать трапы. Помогите понять почему так
Ad Widget
Collapse
Snmp трапы и тригеры
Collapse
X
-
> .. zabbix сервер каким-то волшебным образом продолжает получать трапы
Тут перед Zabbix как минимум snmptrapd. Проверьте сперва его журнал (или донастройте журналирование в snmptrapd.conf).
Плюс проверьте непосредственно на сетевом интерфейсе, действительно ли приходит трафик от ИБП (tcpdump'ом, например). И если приходит - то тогда ваш вопрос к производителю ИБП.