Есть 2 сервера на на плате Supermicro мониторю по SNMP использую шаблон "Template Server Supermicro Aten SNMPv2" https://share.zabbix.com/template-se...ro-aten-snmpv2. Все ОК.
Появился 3й сервер подключаю мониторинг и не вижу не температуру не скорость вентиляторов. Начиню копать выясняется что старые палаты отдавали {#SENSOR_DESCR} строчкой
snmpwalk -v2c -c public hos1 1.3.6.1.4.1.21317.1.3.1.13
iso.3.6.1.4.1.21317.1.3.1.13.1 = STRING: "CPU Temp "
iso.3.6.1.4.1.21317.1.3.1.13.10 = STRING: "PCH Temp "
iso.3.6.1.4.1.21317.1.3.1.13.11 = STRING: "System Temp "
....
А новая в Hex-STRING
snmpwalk -v2c -c public hos2 1.3.6.1.4.1.21317.1.3.1.13
iso.3.6.1.4.1.21317.1.3.1.13.1 = Hex-STRING: 43 50 55 20 54 65 6D 70 00 00 00 00 00 00 00 00
iso.3.6.1.4.1.21317.1.3.1.13.10 = Hex-STRING: 50 43 48 20 54 65 6D 70 00 00 00 00 00 00 00 00
iso.3.6.1.4.1.21317.1.3.1.13.11 = Hex-STRING: 53 79 73 74 65 6D 20 54 65 6D 70 00 00 00 00 00
...
Насколько мне помогло гугление что есть баг https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-505
Копать можно в 2х направлениях заставить Supermicro отдавать SNMP строкой но я пока не нашел как это настроить и можно ли вообще это настроить
и заставить Zabbix понимать Hex-STRING.
Появился 3й сервер подключаю мониторинг и не вижу не температуру не скорость вентиляторов. Начиню копать выясняется что старые палаты отдавали {#SENSOR_DESCR} строчкой
snmpwalk -v2c -c public hos1 1.3.6.1.4.1.21317.1.3.1.13
iso.3.6.1.4.1.21317.1.3.1.13.1 = STRING: "CPU Temp "
iso.3.6.1.4.1.21317.1.3.1.13.10 = STRING: "PCH Temp "
iso.3.6.1.4.1.21317.1.3.1.13.11 = STRING: "System Temp "
....
А новая в Hex-STRING
snmpwalk -v2c -c public hos2 1.3.6.1.4.1.21317.1.3.1.13
iso.3.6.1.4.1.21317.1.3.1.13.1 = Hex-STRING: 43 50 55 20 54 65 6D 70 00 00 00 00 00 00 00 00
iso.3.6.1.4.1.21317.1.3.1.13.10 = Hex-STRING: 50 43 48 20 54 65 6D 70 00 00 00 00 00 00 00 00
iso.3.6.1.4.1.21317.1.3.1.13.11 = Hex-STRING: 53 79 73 74 65 6D 20 54 65 6D 70 00 00 00 00 00
...
Насколько мне помогло гугление что есть баг https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-505
Копать можно в 2х направлениях заставить Supermicro отдавать SNMP строкой но я пока не нашел как это настроить и можно ли вообще это настроить
и заставить Zabbix понимать Hex-STRING.