    Не подключается МФУ по SNMP.

    Здравствуйте. Решил подключить МФУ. Один подключился успешно, другой нет.

    Как диагностировать и что делать ?
    Attached Files
  • Hamardaban
    Senior Member
    Zabbix Certified SpecialistZabbix Certified Professional
    • May 2019
    • 2713

    #2
    Смотреть на соответствие настроек SNMP на устройстве и в свойствах хоста в zabbix. в первую очередь на соответсвие версий snmp и написание комьюнити (в стандартных шаблонах задание community идет через пользовательский макрос - вы их переопределили для хоста? )

    Comment

    • Andrei9385
      Member
      • Jan 2019
      • 37

      #3
      Hamardaban, про переопределение не понял, что это и как. Имеется ввиду соответствие community в шаблоне и в МФУ ? Оно сходится. Но я чуть разобрался. Во-первых в МФУ не был задан community, второй чекбокс поставил(Скрин в первом посте)

      Во-вторых, snmpwalk сказал, что МФУ работает на первом snmp.

      Шаблон был на втором, я в заббиксе, в шаблон, в айтеме поменял на первый.

      Сам шаблон я взял здесь: https://www.zabbix.com/forum/in-russ...D0%BE%D0%B2-hp
      Template_Printer_HP_Color.xml

      Вот, что пишет МФУ: SNMP


      Состояние: Разрешен доступ только на чтение
      Версия SNMP: 1
      Имя сообщества Set: Отключить
      Имя сообщества Get: Не задано (по умолчанию - параметр 'public')
      Вроде корректно.

      Но пока всё безуспешно.

      Comment

      • Andrei9385
        Member
        • Jan 2019
        • 37

        #4
        UPD: Спустя 15 минут всё взлетело. А как-то можно форсировать обновления ? Как часто обновление происходит и можно ли отредактировать значение по умолчанию ?

        Comment

        • Hamardaban
          Senior Member
          Zabbix Certified SpecialistZabbix Certified Professional
          • May 2019
          • 2713

          #5
          Конечно всё можно изменить. И первое что нужно сделать - прочитать документацию по забиксу! Там всё прекрасно расписано про хосты, элементы данных и шаблоны.
          А про SNMP в принтерах HP: рекомендую сразу делать правильно - настраивать SNMP на устрйстве на версию как минимум 2 и менять дефолтные комьюнити set и get. Потом проверить доступ к ним используя snmpwalk . Далее настроить шаблон с нужными метриками и параметрами и наконец описать хост принтера и привесить к нему шаблон.