    dgs 3420/28sc питание

    Доброго времени суток, подскажите не кто не сталкивался с тем что на коммутаторе dlink dgs3240/28sc нужно настроить мониторинг питания( когда работает от 220 и когда от батареи)?
  • MTm01
    Junior Member
    • Feb 2020
    • 3

    #2
    По идее для этого лучше использовать snmptrap

    Comment

    • admintvsun
      Junior Member
      • Mar 2020
      • 9

      #3
      а какой тогда там ключ использовать?

      Comment

      • Hamardaban
        Senior Member
        Zabbix Certified SpecialistZabbix Certified Professional
        • May 2019
        • 2713

        #4
        Скачай MIBы для этого устройства (http://dlink.ru/) и в них ищи - тебе виднее как ЭТО может называться в терминах dlink....

        Comment

        • admintvsun
          Junior Member
          • Mar 2020
          • 9

          #5
          скачал нашел вроде как нужное, но вот как это прикрутить к заюиксу так и не понял(

          Comment

        • admintvsun
          Junior Member
          • Mar 2020
          • 9

          #6
          как раз читаю пытаюсь осмыслить(
          oid 1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.6.1.3.1.2 при возрате 3 включено питание при возрате 5 включена батарея
          проверял командами :
          snmpwalk -v2c -c public 192.168.10.179 1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.6.1.3
          iso.3.6.1.4.1.171.12.11.1.6.1.3.1.1 = INTEGER: 4
          iso.3.6.1.4.1.171.12.11.1.6.1.3.1.2 = INTEGER: 5
          vasya@power:~$ snmpget -v2c -c public 192.168.10.179 1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.6.1.3.1.2
          iso.3.6.1.4.1.171.12.11.1.6.1.3.1.2 = INTEGER: 5
          vasya@power:~$ snmpget -v2c -c public 192.168.10.179 1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.6.1.3.1.2
          iso.3.6.1.4.1.171.12.11.1.6.1.3.1.2 = INTEGER: 3

          Comment

          • Hamardaban
            Senior Member
            Zabbix Certified SpecialistZabbix Certified Professional
            • May 2019
            • 2713

            #7
            значения 1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.6.1.3.1.Х указывают на состояние "модуля номер Х"
            other(0),
            lowVoltage(1),
            overCurrent(2),
            working(3),
            fail(4),
            connect(5),
            disconnect(6)
            соответственно делаешь шаблон с элементами данных собирающих данные этих счетчиков (руками по количеству модулей или через LLD(избыточно при 2х)) и тригером\тригерами на определенные значения.
            засада в том, как часто собирать данные чтобы не пропустить критическую ситуацию...
            Решение этой проблемы - трэпы. При условии что устройство умеет это делать... Наличие swPowerTrapState дает надежду, что умеет. Какой OID у трэпа - не раскопал.
            Проще всего настроить обработку трэпов и посмотреть что прилетит от устройства при переключении питания.

            Comment

            • admintvsun
              Junior Member
              • Mar 2020
              • 9

              #8
              snmpwalk -v2c -c public 192.168.10.179 1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.6.1.3
              iso.3.6.1.4.1.171.12.11.1.6.1.3.1.1 = INTEGER: 4
              iso.3.6.1.4.1.171.12.11.1.6.1.3.1.2 = INTEGER: 5
              vasya@power:~$ snmpget -v2c -c public 192.168.10.179 1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.6.1.3.1.2
              iso.3.6.1.4.1.171.12.11.1.6.1.3.1.2 = INTEGER: 5
              vasya@power:~$ snmpget -v2c -c public 192.168.10.179 1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.6.1.3.1.2
              iso.3.6.1.4.1.171.12.11.1.6.1.3.1.2 = INTEGER: 3
              это присходит при переключении питания, 3 питание постояное, 5 питание с батареи.

              Comment

              • Hamardaban
                Senior Member
                Zabbix Certified SpecialistZabbix Certified Professional
                • May 2019
                • 2713

                #9
                Это всё понятно. меняется статус у исходного БП с ? на fail и у резервного БП с connect на working
                Речь совсем про ДРУГОЙ аспект SNMP - про трэпы. Читай "устройство само посылает пакет на NMS о происходящих событиях"

                Comment

                • admintvsun
                  Junior Member
                  • Mar 2020
                  • 9

                  #10
                  статус у исходного БП не должен меняться он не покдлючен, а вот резервный да у него как раз и идет переключение когда подключенно питание и когда отключенно.
                  Что то настроил в заббиксе появилось питание но он видит только то которое отключенно как настройками изменить или заставить его видеть изменения в другом месте?
                  скрины прилагаються
                  Attached Files

                  Comment

                  • manleykeedan
                    Junior Member
                    • Apr 2020
                    • 5

                    #11
                    Originally posted by admintvsun
                    Доброго времени суток, подскажите не кто не сталкивался с тем что на коммутаторе dlink dgs3240/28sc нужно настроить мониторинг питания( когда работает от 220 и когда от батареи)?
                    когда подключенно питание и когда отключенно.
                    Что то настроил в заббиксе появилось питание но он видит только то которое отключенно как Showbox jiofi.local.html tplinklogin настройками изменить или заставить его видеть изменения в другом месте?
                    Last edited by manleykeedan; 15-04-2020, 11:00.