ТОварищии, прошу помощи!
Есть онлайн модуль управлением кондиционером, умеет отдавать данные по SNMP.
Отлично подумал я, нашел на него MIB и сделал для себя шаблон. Но вот не задача в ответе модуля за запрос температуры присутствует запятая.
На забиксе выставлял Тип информации:
- целое число - не работает
- число с плавающей точкой - так же не работает
- текст - работает, но изза типа не может рисовать графики
Я пологаю эта проблема именно изза того то используется запятая в ответе.
Как побороть? Решения не нашел.
Есть онлайн модуль управлением кондиционером, умеет отдавать данные по SNMP.
Отлично подумал я, нашел на него MIB и сделал для себя шаблон. Но вот не задача в ответе модуля за запрос температуры присутствует запятая.
Code:
SNMPv2-SMI::enterprises.19581.8.1.7.0 = STRING: "17,5"
- целое число - не работает
- число с плавающей точкой - так же не работает
- текст - работает, но изза типа не может рисовать графики
Я пологаю эта проблема именно изза того то используется запятая в ответе.
Как побороть? Решения не нашел.

Comment