    ИБП(когда менять батарейку?)

    Есть n-ое кол-во ИБП, на какие данные опираться что бы заставить забикс генерировать сообщения, что батарейка умирает и ее пора менять.

    Предполагал сделать зафисимость от времени установки батареи, но такое сообщение не может быть объективным. (например вдруг в ИБП установлена батарея изначально плохого качества, которую хранили ненадлежащим образом)
  • sadman
    Senior Member
    • Dec 2010
    • 1611

    #2
    Какой ИБП и как данные берете? Взрослые apc вроде сами выставляют состояние "Батарею необходимо заменить" по результатам селфтеста.

    Comment

    • teamkoff
      Member
      • May 2015
      • 35

      #3
      Данные получаю с помощью snmp-трапов. ибп- APC, есть инструмент self-test. Есть ли информация в каком случае самотестирование сообщает о ошибке? Когда полностью умерла батарейка или когда она живая, но близится к смерти?

      Comment

      • Jimson
        Senior Member
        • Jan 2008
        • 1327

        #4
        Батарею нужно менять когда ее емкость (Ah) падает ниже 80% номинальной. Самостоятельно UPS емкость нормально померить не может, даже промышленные UPS не могут разобраться какие АКБ в порядке, а какие надо менять. Можно, конечно, понадеяться на "лампочку" (если она есть) UPS-а, но в подавляющем большинстве случае это будет либо аларм на еще годный АКБ, либо когда уже UPS сдохнет. Вероятнее всего ваши APC просто считают кол-во циклов заряда/разряда.

        Comment

        • Zentarim
          Senior Member
          • Mar 2012
          • 526

          #5
          Originally posted by teamkoff
          Данные получаю с помощью snmp-трапов. ибп- apc, есть инструмент self-test. Есть ли информация в каком случае самотестирование сообщает о ошибке? Когда полностью умерла батарейка или когда она живая, но близится к смерти?
          Вам лучше обратиться в техподдержку вендора. У apc неплохая техподдержка, могут подсказать. Но вообще да, дохлая батарея или нет, вам скажут только после непосредственных замеров емкости батареи.
          Last edited by Zentarim; 20-05-2015, 13:56.

          Comment

          • teamkoff
            Member
            • May 2015
            • 35

            #6
            Проблему решил, всем спасибо

            Comment

            • Zentarim
              Senior Member
              • Mar 2012
              • 526

              #7
              Не поделитесь?

              Comment

              • teamkoff
                Member
                • May 2015
                • 35

                #8
                Все оказалось намного проще, чем я думал :

                upsAdvReplaceBatteryIndicator
                .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.4.0

                Template_APC_Battery:
                APC: Replace Battery - {HOSTNAME}
                {UPS-A318S-01:upsAdvReplaceBatteryIndicator.max(60)}<>1


                Отдельное спасибо пользователю sadman

                Comment

                • sadman
                  Senior Member
                  • Dec 2010
                  • 1611

                  #9
                  Я тут подумал, что вернее даже будет avg(60)=2, чтобы отсечь непредвиденные выбросы и отловить устоявшееся значение. Темплейт давний, делал, когда не особо-то в заббиксе нуждался и сильно его не изучал.

                  -------------
                  Monitor Name
                  APC UPS :: Replace Battery

                  SNMP Object Type
                  upsAdvBatteryReplaceIndicator

                  OID
                  1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.4.0

                  Returns
                  Indicates whether the UPS batteries need to be replaced:
                  1 = Batteries do not need replacing
                  2 = Batteries need replacing

                  Monitoring Condition
                  Pass if not equal to 2
                  Monitor failure indicates that there is a UPS battery that needs to be changed. The UPS may not perform as desired should a power failure occur.
                  -------------

                  Вопрос же доверия упсу в плане оценки состояния батарей считаю дискуссионным. Так как емкость батареи, полагаю, можно измерить только при разрядке, учитывая время разрядки, силу потребляемого от батареи тока и пр.

                  Простой ли это способ, часто ли вы можете себе позволить снимать внешнее напряжение с упса, сумеете ли правильно замерить отдаваемую мощность при импульсном характере потребления электричества оборудованием и т.п. и т.д.? Каждый для себя отвечает на эти вопросы.

                  Я, например, не считаю, что понимаю в оценке состояния больше, чем инженеры фирмы APC. А уж обосновать замену батареи по причине возгорания красной лампочки на упсе гораздо проще, чем через принуждение директора с главбухом читать технические регламенты и пытаться опровергнуть фразу "зачем менять, если все работает?!"