    Добрый день! Подскажите у меня элемент данных напряжения аккумуляторов получает (.1.3.6.1.2.1.33.1.2.5.0 = INTEGER: 546)
    и на график выводится 546v А надо 54.6v. Ни как не могу сообразить что сменить чтобы число стало правильным!
  • tuban
    Senior Member
    Zabbix Certified Specialist
    • Sep 2012
    • 286

    #2
    Множитель нужно изменить.
    В элементе данных.

    Comment

    • dixan
      Junior Member
      • Dec 2015
      • 15

      #3
      а на какой? просто изучаю мониторинг недавно. буду очень благодарен за ответ

      Comment

      • Viewer
        Senior Member
        • Oct 2012
        • 131

        #4
        Чтоб из 546 получить 54.6 нужно умножить на 0.1.

        Comment

        • Zentarim
          Senior Member
          • Mar 2012
          • 526

          #5
          Originally posted by dixan
          а на какой? просто изучаю мониторинг недавно. буду очень благодарен за ответ

          CTRL+F
          МНОЖИТЕЛЬ

          Насчет величины этого самого множителя вам уже подсказали.

          Comment

          • dixan
            Junior Member
            • Dec 2015
            • 15

            #6
            большое спасибо! с наступающим всех!!!

            Comment

            • dixan
              Junior Member
              • Dec 2015
              • 15

              #7
              ещё загвоздка как быть с отрицательным значением
              iso.3.6.1.4.1.11195.1.5.5.1.4.1 = INTEGER: -81 а надо -8.1
              в графике шкалу подправил но всеровно пишет нет данных

              Comment

              • Zentarim
                Senior Member
                • Mar 2012
                • 526

                #8
                Originally posted by dixan
                ещё загвоздка как быть с отрицательным значением
                iso.3.6.1.4.1.11195.1.5.5.1.4.1 = integer: -81 а надо -8.1
                в графике шкалу подправил но всеровно пишет нет данных
                ссылку не дает вставить... Народ вот чего советует:

                Отрицательные значения в zabbix

                Они возможны! Если собираемся собирать отрицательные значения в zabbix, в элементе данных надо выбрать "Тип информации" — "Числовой (с плавающей точкой)".

                Comment

                • dixan
                  Junior Member
                  • Dec 2015
                  • 15

                  #9
                  это я сделал похоже не мог получить данные потому что узел упал в этот момент

                  Comment

                  Working...