    Добрый день.

    Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность настроить систему так, чтобы приходило оповещение если по какому-то из айтемов перестали собираться данные?
    Как настроить триггер если не собираются данные на отдельные айтемы я нашел, но я имею ввиду, чтобы это касалось всех существующих айтемов.

  • Hamardaban
    Senior Member
    Zabbix Certified SpecialistZabbix Certified Professional
    • May 2019
    • 2713

    #2
    Посмотрите вот на это

    Comment

    • Artem2189
      Junior Member
      • Apr 2023
      • 7

      #3
      Originally posted by Hamardaban
      Посмотрите вот на это
      https://www.zabbix.com/documentation...supported_item
      Этот вариант пробовал. Но он должен присылать уведомления только если айтем не поддерживается.
      Хотя заметил, что по айтемам, которые в состоянии Unsupported item key уведомления все равно не приходят.

      Хотелось бы получать уведомления с айтемов, которые поддерживаются, но по каким-то причинам данные по ним перестали собираться.

      Comment

      • kharkov_max
        Member
        • Mar 2016
        • 83

        #4
        триггер nodata.

        Comment

        • Artem2189
          Junior Member
          • Apr 2023
          • 7

          #5
          Originally posted by kharkov_max
          триггер nodata.
          И повесить его на все айтемы? У нас их почти 15000

          Comment

          • Kos
            Senior Member
            Zabbix Certified SpecialistZabbix Certified Professional
            • Aug 2015
            • 3404

            #6
            Мне кажется, что вопрос не совсем корректный.
            Не бывает такого, чтобы данные перестали собираться без причины. Поэтому если есть проблемы, то нужно искать эти причины и с ними разбираться.
            А перестать собираться данные могут​ по одной из следующих причин (дополняйте, если что упустил):
            • элемент данных перешёл в неподдерживаемое состояние. Либо некорректные данные (не тот формат), либо ошибка при получении данных, в том числе из-за изменений конфигурации хоста (нет нужного объекта - файла/процесса/файловой системы/сетевого интерфейса и т.п., либо не хватает прав). Можно контролировать по ссылке выше.
            • проблемы с коммуникациями для данных, собираемых агентом (в пассивном либо активном режимах) либо сервером (опрос по SNMP, HTTP, ICMP, SSH и т.д.) - как сетевые проблемы (включая настройки фаерволов), так и ошибки конфигурации (ссылки не на тот сервер или интерфейс, не то имя хоста и т.п.). Контролируется мониторингом того, что какие-то данные (в соответствующем режиме) поступают. Для этого необязательно следить за каждым айтемом, достаточно повесить триггер c функцией nodata() на один айтем для кажого механизма получения данных (обычно, с наименьшим интервалом опроса).
            • перестал запускаться какой-то внешний процесс, присылающий данные в траппер (например, работающий по шедулеру скрипт). Как правило, таких элементов данных не так много, и их можно обвесить триггерами с nodata() (обычно достаточно одного на скрипт, даже если сам скрипт присылает не одно, а множество значений).

            Comment

            • Artem2189
              Junior Member
              • Apr 2023
              • 7

              #7
              Originally posted by Kos
              Мне кажется, что вопрос не совсем корректный.
              Не бывает такого, чтобы данные перестали собираться без причины. Поэтому если есть проблемы, то нужно искать эти причины и с ними разбираться.
              А перестать собираться данные могут​ по одной из следующих причин (дополняйте, если что упустил):
              • элемент данных перешёл в неподдерживаемое состояние. Либо некорректные данные (не тот формат), либо ошибка при получении данных, в том числе из-за изменений конфигурации хоста (нет нужного объекта - файла/процесса/файловой системы/сетевого интерфейса и т.п., либо не хватает прав). Можно контролировать по ссылке выше.
              • проблемы с коммуникациями для данных, собираемых агентом (в пассивном либо активном режимах) либо сервером (опрос по SNMP, HTTP, ICMP, SSH и т.д.) - как сетевые проблемы (включая настройки фаерволов), так и ошибки конфигурации (ссылки не на тот сервер или интерфейс, не то имя хоста и т.п.). Контролируется мониторингом того, что какие-то данные (в соответствующем режиме) поступают. Для этого необязательно следить за каждым айтемом, достаточно повесить триггер c функцией nodata() на один айтем для кажого механизма получения данных (обычно, с наименьшим интервалом опроса).
              • перестал запускаться какой-то внешний процесс, присылающий данные в траппер (например, работающий по шедулеру скрипт). Как правило, таких элементов данных не так много, и их можно обвесить триггерами с nodata() (обычно достаточно одного на скрипт, даже если сам скрипт присылает не одно, а множество значений).
              Хорошо, спасибо. Будем разбираться как это реализовать.

              По первому пункту такой возник вопрос. Включил отчет в Internal actions Report not supported items.
              Он будет высылать оповещения только по айтемам в состоянии "not supported" ?

              По айтемам с такими состояниями (Unsupported item key, No Such Object available on this agent at this OID​)​​ никаких оповещений не пришло.
              Создал заведомо неправильный айтем, тоже никаких оповещений.

              Comment

              • Semiadmin
                Senior Member
                • Oct 2014
                • 1625

                #8
                Originally posted by Artem2189
                Создал заведомо неправильный айтем, тоже никаких оповещений.
                В документации можно прочитать: Internal events happen when: an item changes state from 'normal' to 'unsupported'.
                Очевидно, что "заведомо неправильный айтем" никогда не был нормальным.
                Кроме этого, у пользователя, получающего алерты, не должны быть запрещены оповещения с важностью "Not classified​" (серые)

                Comment