    Завершение работы по скрипту виртуальных машин на ESXi.

    Друзья добрый день!
    Имеется 2шт. UPS-APC-5Kw-8fi, которые подключены одновременно к хосту (iRMC S5) wmware esxi. На хосте крутятся несколько виртуалок.
    Проблема такая, требуется сделать выключение виртуальных машин через 35 минут по триггеру отключения питания от 2х UPS.
    Проблему решил при выключении одного UPS, все хорошо работает, через Configuration >> Action >> Create action
    Пытался добавить 2 UPS через оператор and, не получается. На сколько я понял одновременно невозможно сделать отработку conditions 2х UPS.
    Подскажите как решить проблему для 2х упсов?
    Click image for larger version

Name:	image.png
Views:	179
Size:	21.9 KB
ID:	466378
    Click image for larger version

Name:	image.png
Views:	104
Size:	34.1 KB
ID:	466379​​
  • Hamardaban
    Senior Member
    Zabbix Certified SpecialistZabbix Certified Professional
    • May 2019
    • 2713

    #2
    В action «приходят» события независимо. Т.е. когда обрабатываетс одно событие ему про другое ничего неизвестно.
    Попробуйте сделать «виртуальный» узел и вычисляемый элемент данных в выражении которого вычисляйте состояние сразу от двух упсов.
    Навесте на него триггер и уже для него создавайте действия.

    Comment

    • btr901
      Junior Member
      • Jun 2023
      • 8

      #3
      Originally posted by Hamardaban
      В action «приходят» события независимо. Т.е. когда обрабатываетс одно событие ему про другое ничего неизвестно.
      Попробуйте сделать «виртуальный» узел и вычисляемый элемент данных в выражении которого вычисляйте состояние сразу от двух упсов.
      Навесте на него триггер и уже для него создавайте действия.
      Спасибо большое за ответ. Все получилось!