Работаю с программой ManageEngine MibBrowser для подключения с сервером контролера Vutlan к которому подключени все прибори и поиска OID. Мне нужно создать item температури которий будет мониторить температуру в помещении. Мне нужни значение в первой строке но ID 1.3.6.1.4.1.39052.5.2.1.7 видает ошибку: No Such instance currently exists at this OID
Ad Widget
Collapse
Не получается найти ключ и SNMP OID
Collapse
This topic has been answered.
X
X
-
Answer selected by Daria at 11-10-2023, 08:10.
Попробуйте использоватьилиCode:1.3.6.1.4.1.39052.5.2.1.7.0
Более подробно о структуре таблиц snmp можно судить используя запросы через snmpwalk \ snmpgetCode:1.3.6.1.4.1.39052.5.2.1.7.201908
Для информации:
https://mibs.observium.org/mib/SKYCO...orsAnalogValue
http://www.circitor.fr/Mibs/Html/S/S...nternalSensorsLast edited by Hamardaban; 05-10-2023, 14:57.- Selected Answer
-
Попробуйте использоватьилиCode:1.3.6.1.4.1.39052.5.2.1.7.0
Более подробно о структуре таблиц snmp можно судить используя запросы через snmpwalk \ snmpgetCode:1.3.6.1.4.1.39052.5.2.1.7.201908
Для информации:
https://mibs.observium.org/mib/SKYCO...orsAnalogValue
http://www.circitor.fr/Mibs/Html/S/S...nternalSensorsLast edited by Hamardaban; 05-10-2023, 14:57.- Selected Answer