Ad Widget

Collapse

Juniper SRX пишет непонятные графики...

Collapse
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • GetBit
    Junior Member
    • Jul 2016
    • 17

    #1

    Juniper SRX пишет непонятные графики...



    Как диагносцировать подобные ситуации?
    SRX 100, zabbix 3.0.4
  • Semiadmin
    Senior Member
    • Oct 2014
    • 1625

    #2
    Разрывы на графике обычно получаются, если айтем становится неподдерживаемым. Это может происходить или по таймауту, или если вместо числа приходит, например, сообщение об ошибке. Во втором случае бывает полезно временно поменять тип айтема на текстовый.

    Comment

    • GetBit
      Junior Member
      • Jul 2016
      • 17

      #3
      Originally posted by Semiadmin
      поменять тип айтема на текстовый.
      На данный момент нахожусь в configuration -> hosts -> выбрал нужный хост в списке -> items - куда дальше смотреть?

      Comment

      • aib
        Senior Member
        • Jan 2014
        • 1615

        #4
        Originally posted by GetBit
        На данный момент нахожусь в configuration -> hosts -> выбрал нужный хост в списке -> items - куда дальше смотреть?
        Type of information: change Numeric (unsigned) to Text
        Sincerely yours,
        Aleksey

        Comment

        • GetBit
          Junior Member
          • Jul 2016
          • 17

          #5
          Originally posted by aib
          Type of information: change Numeric (unsigned) to Text

          Comment

          • Semiadmin
            Senior Member
            • Oct 2014
            • 1625

            #6
            И что? Данный скриншот показывает, что у этого хоста нет текстовых айтемов. А они должны быть?

            Comment

            • aib
              Senior Member
              • Jan 2014
              • 1615

              #7
              Вам предложили ПОМЕНЯТЬ тип данных элемента "Node 0 CPU Temperature" на Текстовый.
              А не ИСКАТЬ текстовый тип данных в списке элементов.
              Sincerely yours,
              Aleksey

              Comment

              • Semiadmin
                Senior Member
                • Oct 2014
                • 1625

                #8
                Смысл этой временной замены в следующем: когда айтем делаете текстовым, он уже не становится неподдерживаемым, если в него вместо числа приходит текстовое сообщение. Можно посмотреть историю и понять, что за сообщения приходят. Если в истории только цифры, но есть записи, временной интервал между которыми больше интервала обновления айтема, то, видимо, он становится неподдерживаемым по таймауту.
                Простейший, но эффективный способ диагностики.
                Last edited by Semiadmin; 16-08-2016, 15:31.

                Comment

                Working...