Всем здравствуйте, может быть кто знает, или сталкивался с данной проблемой, есть сервер Zabbix 6.0. Есть Netping 8/PWR-220 v7.2/GSM3G , на офф сайте NetPinga есть универсальный шаблон. для 5-6-7 версии, я его загружаю, он импортирует его без ошибок, я добавляю его по мануалу, манул мне скидывали с тех поддержки NetPinga , специалист, подключается он по SNMPv1 , он видит в Zabbixe NetPing, и тут начинается самое интересное, графики. у меня 7 графиков, 5 из них на реле, он их видит, в каком они состояниее,(вкл и выкл) но не видет он именно значение GSM Strength (no data) и Temperature Sensor 1 и там три значение, низшие текущие и высшее, то же но дата, с тех поддержкой общался, подключались два раза, сказали установить программу и проверить,идут ли с SNMP Вообще запросы, идут, iReasoning MIB Browser программа.c тех поддержкой общался сегодня,они подключались, все проверяли, заключение с их стороны такое, нетпинг работает, да, запросы идут по SNMP , значит дело в Zabbixe и оставили меня одного с этой проблемой, подскажите куда капать? скриншоты прикладываю. как такое может быть,прогамма показывает что значение есть, и ох отправляет на Zabbix. по какой причине забикс их не видет? хотя ошибок в веб интерфейсе нет. раньше он показывал текущую температуру, и сигнал ГСМ но мне с тех поддержки netPinga сказали удалить хост и по новой добавте, я сделал и как видите он вообще перестал показывать это. Спасибо кто откликнется
Ad Widget
Collapse
Zabbix не видит графиков с NetPing
Collapse
X
-
"Ничего не понятно, но очень интересно"
В графиках на ваших скриншотах выбран диапазон "одна минута" за 22 октября (если я правильно интерпретирую дату). Может быть, дело именно в этом? Т.е. данных почти месячной давности конкретно за эту минуту и в самом деле нет (особенно, если они собираются с бОльшим интервалом)?
А в последних данные результаты опроса по SNMP видны?
С каким интервалом собираются данные?
-
Kos 22 октября это пример,в данный момент картина та же самая, объясню еще детально. датчик температу почему-то считывает только текущие показание температуры в серверной, есть вверхний и нижний порог, в самом Netpinge все написанно по англ. думал сначала проблема в Кириллице, последние данные я могу видеть нон стоп, через программу которую установили с тех поддержки, данные верхней и нижний границы отображаются в приложение, то есть запросы идут нон стоп, и они должны отображаться в Zabbixe но как видно на графиках он помечает их no data. Текущаю температура снова появилась, сама по себе, ничего не делал не в терминале Ubunta. не в самом Zabbixe, не в шаблонах и тд, вот скриншот текущей температуры, которая живет своей жизнью( отображается сама и пропадает сама)
А в последних данные результаты опроса по SNMP видны? как сказал человек с тех.поддержки, через данный софт, который анализирует состояние датчиков и тд и тп, что SNMP Запросы уходят, их не воспринимает Zabbix (по какой причине он не знает)
С каким интервалом собираются данные? это вопрос про Zabbix ? если да, то не подскажу вам, где этот момент посмотреть,я вам скажу.
приложил скриншот, как сейчас отображается график температуры, да, редактировал значение с низкого и высокого порога (16 низ 19 верх) на 17 низ 20 верх, в самом NetPinge то же нет результатов, была мысль что он новые значение подтянет, Netping Работает 100+ дней, ребутнуть его не могу, т.к в него воткнуты сервера и тд.Last edited by Pochinok; 21-11-2024, 03:29.Comment
-
Судя по
как работает Zabbix вы очень слабо себе представляете. Все описание вашей проблемы укладывается в парадигму - "есть график, нет графика".то не подскажу вам, где этот момент посмотреть
Рекомендую почитать как устроен Zabbix и как добавляются элементы и как это все настраивается. Потому что сейчас диалог будет сложный.
А в целом вам надо зайти в настройки элементов данных (item) хоста и посмотреть там нужный элемент данных.
Comment
-
Diesel315 ну раз я прошу тут помощи, очевидно что я слабо разбираюсь в данной ситуации, по этому и обращаюсь за помощью, опять же я не специализируюсь на данной работе, чтобы изучать Zabbix 24/7. какие-то вещи я и без форума самостоятельно сделал,тут не могу понять, зашел я в Item , на температуре статус указано 3 тригера, на других нет, думаете в этом проблема? опять же с тех поддержки мне заверили что дело не шаблоне.Comment
-
Мониторинг-Последние данные
Там и графики и значения и время получения.
Если значений нет - значит и графиков не будет :-)
А значений может не быть по разным причинам.
Например в ЭД стоит Не "хранить историю"
Хост не отдает значение.
ЭД неправильно получает значение...Comment
-
Alex_UUU Здравствуйте, спасибо что подсказали, смотрите тут то данные все есть, и в верхний порог и низкий, и текущий, все есть, а почему он на графике не отображается то?
на графике я имею ввиду, в самом Netping. То есть Мониторинг потом узлы сети, выбираю NetPing там графики, а там только текущее значение, 16 низ 19 верх нет.Last edited by Pochinok; 21-11-2024, 11:07.Comment
-
Вот опять же, у меня на веб интерфейсе Zabbix установлен английский язык, поставил русский, и смотрите. теперь все показывает. все значение которые мне нужны, но это же не из-за смены языка?
Вернул обратно англ язык, все показывает как надо, так в чем проблема то, я до этого те же самые действия делал, в плане добавление шаблона, добавление Zabbixa, только в Latest data не смотрел,и как видите оно появилось, раньше только текущее значение показывало.Last edited by Pochinok; 21-11-2024, 11:20.Comment
-
Я пока что не очень понимаю, в чём именно проблема. На всех скриншотах, включая скриншот за сегодняшнее утро в этом сообщении, данные есть и графики за указанные периоды отрисовываются. Единственное исключение - скриншот в самом первом сообщении, но там, как я сразу же написал, дело в том, что для отображения выбран слишком короткий период - за эту конкретную минуту данных и вправду могло не быть, надо выбрать более длительный диапазон.
Сформулируйте, пожалуйста, ещё раз ваш вопрос; по возможности - проиллюстрировав его скриншотом.
Кстати, да - по версии Zabbix 6.0 документация есть не только оригинальная (английская), но и во вполне адекватном русском переводе.Comment
-
Kos первый скриншот был сделан на начало этой проблемы, когда я добавлял впервые Netping, и отправлял его к ним в техподдержку, не обращайте там внимание на дату, суть в том почему датчик температы отображал только текущие значение температуры, у него в шаблоне есть Верхняя граница нормы, °C Нижняя граница нормы, °C . он их не отображал, если посмотрите последний скриншот, то каким-то чудом все стало отображаться, я только поменял язык на ру, и опять же указал выше что это не в этом же дело. какое-то время у меня показывало только текущие значение темпр. и само пропадало. Я просто не уверен что завтра я снова увижу ту же самую картину, как на и в октябре месяце. все пропадет . я просто хочу понять, с чем связано произвольное так скажем отображение значение( которые указывается в графике) по простому кто косячит,Netping? Zabbix?Last edited by Pochinok; 21-11-2024, 11:29.Comment
-
Diesel315 Спасибо, я тогда проверю этот момент, раз вы оба пришли к такому заключению, вы уж извините еще раз, я думал граффик темп. должен в режими онлайн данные рисовать, а тут вот как оказывается, спасибо за консультацию. а вы не подскажите такой граффик,(температуры как указанно на скриншоте сверху) можно точ в точь сделать, чтоб он в карте сети отображался? условно в низу, я так смотрел, не нашел такой возможности, опять же извините я не особо разбираюсь, полазил, не нашел.Last edited by Pochinok; 21-11-2024, 11:38.Comment
Comment