Добрый день!
Дано: триггер со следующей логикой работы
Вход в проблему: Получен snmptrap со строкой "Down" и Описание интерфейса не совпадает со строкой "does_not_exist" и Предпоследнее значение для административного состояния интерфейса=1 (up)
Выход из проблемы: Получен snmptrap со строкой "Up"
Настройка триггера: https://imgur.com/a/3E23L
Administration>General>Enable event acknowledgement: галка стоит
Суть проблемы: триггер, закрытый вручную, открывается заново, несмотря на то, что после ручного закрытия не приходили новые данные для одного из item, участвующих в генерации проблемы.
Пример: есть интерфейс 17. 30 января 13:26:55 он перешёл в состояние Down, сгенериров snmptrap со строкой "Down". Это вызвало срабатывание триггера. Триггер был закрыт вручную. После этого примерно через 30 секунд он опять перешёл в состояние проблемы, хотя новые данные не поступали.
Все полученные snmptrap:
13:26:55 2018/01/30 linkDown Normal "Status Events" 10.57.0.1 - Link down on interface 17
12:28:07 2018/01/30 linkUp Normal "Status Events" 10.57.0.1 - Link up on interface 17
21:56:53 2018/01/29 linkDown Normal "Status Events" 10.57.0.1 - Link down on interface 17
5 последних полученных ifAlias:
2018-02-08 13:35:14 To ISP
2018-02-08 12:35:14 To ISP
2018-02-08 11:35:14 To ISP
2018-02-08 10:35:14 To ISP
2018-02-08 09:35:14 To ISP
5 последних полученных ifAdminStatus:
2018-02-08 14:35:14 Up (1)
2018-02-08 14:34:14 Up (1)
2018-02-08 14:33:14 Up (1)
2018-02-08 14:32:14 Up (1)
2018-02-08 14:31:14 Up (1)
Дано: триггер со следующей логикой работы
Вход в проблему: Получен snmptrap со строкой "Down" и Описание интерфейса не совпадает со строкой "does_not_exist" и Предпоследнее значение для административного состояния интерфейса=1 (up)
Выход из проблемы: Получен snmptrap со строкой "Up"
Настройка триггера: https://imgur.com/a/3E23L
Administration>General>Enable event acknowledgement: галка стоит
Суть проблемы: триггер, закрытый вручную, открывается заново, несмотря на то, что после ручного закрытия не приходили новые данные для одного из item, участвующих в генерации проблемы.
Пример: есть интерфейс 17. 30 января 13:26:55 он перешёл в состояние Down, сгенериров snmptrap со строкой "Down". Это вызвало срабатывание триггера. Триггер был закрыт вручную. После этого примерно через 30 секунд он опять перешёл в состояние проблемы, хотя новые данные не поступали.
Все полученные snmptrap:
13:26:55 2018/01/30 linkDown Normal "Status Events" 10.57.0.1 - Link down on interface 17
12:28:07 2018/01/30 linkUp Normal "Status Events" 10.57.0.1 - Link up on interface 17
21:56:53 2018/01/29 linkDown Normal "Status Events" 10.57.0.1 - Link down on interface 17
5 последних полученных ifAlias:
2018-02-08 13:35:14 To ISP
2018-02-08 12:35:14 To ISP
2018-02-08 11:35:14 To ISP
2018-02-08 10:35:14 To ISP
2018-02-08 09:35:14 To ISP
5 последних полученных ifAdminStatus:
2018-02-08 14:35:14 Up (1)
2018-02-08 14:34:14 Up (1)
2018-02-08 14:33:14 Up (1)
2018-02-08 14:32:14 Up (1)
2018-02-08 14:31:14 Up (1)
Comment