    Здравствуйте, не давно установил сервер zabbix 6.4.14 и попытался подключить агента на мониторинг. В логе агента много ошибок, подскажите что надо сделать, что бы их исправить?

    Code:
    2024/05/09 09:58:59.887364 check 'perf_counter_en["\Memory\Pool Nonpaged Bytes"]' is not supported: Failed to get counter for path "\\Memory\\Pool Nonpaged Bytes" and lang 1: Cannot add english counter: Указанные объекты не найдены на этом компьютере.
    .
    2024/05/09 09:59:04.872311 check 'perf_counter_en["\System\Threads"]' is not supported: Failed to get counter for path "\\System\\Threads" and lang 1: Cannot add english counter: Указанные объекты не найдены на этом компьютере.
    .
    2024/05/09 09:59:12.885786 check 'system.uptime' is not supported: Не удается обработать путь счетчика. Проверьте формат и синтаксис указанного пути.
    2024/05/09 09:59:14.884002 check 'perf_counter_en["\Paging file(_Total)\% Usage"]' is not supported: Failed to get counter for path "\\Paging file(_Total)\\% Usage" and lang 1: Cannot add english counter: Указанные объекты не найдены на этом компьютере.
    .
    2024/05/09 09:59:42.881336 check 'system.uptime' is not supported: Не удается обработать путь счетчика. Проверьте формат и синтаксис указанного пути.
    2024/05/09 09:59:45.877921 check 'perf_counter_en["\Memory\Cache Bytes"]' is not supported: Failed to get counter for path "\\Memory\\Cache Bytes" and lang 1: Cannot add english counter: Указанные объекты не найдены на этом компьютере.
    .
    2024/05/09 09:59:46.874601 check 'perf_counter_en["\System\Context Switches/sec"]' is not supported: Failed to get counter for path "\\System\\Context Switches/sec" and lang 1: Cannot add english counter: Указанные объекты не найдены на этом компьютере.
  • Answer selected by Hamardaban at 14-05-2024, 09:15.
    Hamardaban
    Senior Member
    Zabbix Certified SpecialistZabbix Certified Professional
    • May 2019
    • 2713

    Ошибка получения данных с агента - он не может получить en счетчики. почему - вам виднее (версия винды и т.п.)
    Попробуйте обращаться по номерам счетчиков, а не по en имени https://www.zabbix.com/documentation...s/perfcounters
    и поищите инфу по lodctr.exe

    Last edited by Hamardaban; 13-05-2024, 11:22.

    Comment

    • Hamardaban
      Senior Member
      Zabbix Certified SpecialistZabbix Certified Professional
      • May 2019
      • 2713

      #2
      Ошибка получения данных с агента - он не может получить en счетчики. почему - вам виднее (версия винды и т.п.)
      Попробуйте обращаться по номерам счетчиков, а не по en имени https://www.zabbix.com/documentation...s/perfcounters
      и поищите инфу по lodctr.exe

      Last edited by Hamardaban; 13-05-2024, 11:22.

      Comment

      • Useless
        Junior Member
        • May 2024
        • 6

        #3
        Спасибо большое, помогла статья про восстановление счётчиков.