    Разные важности триггеров на одном прототипе триггера

    Здравствуйте!
    Вопрос такой: устройство добавлено в систему мониторинга, низкоуровневое обнаружение определило все интерфейсы, подцепило триггеры на условие "Интерфейс упал". Триггервы срабатывают при падении интерфейсов. Все хорошо.
    Как сделать, чтобы у конкретного устройства конкретный интерфейс был с критическим уровнем важности, а остальные интерфейсы с низким уровнем важности? Настройка шаблона подразумевает его применение ко всем интерфейсам сразу, а мне нужно, чтобы сотрудники оповещались только при падении конкретного интерфейса.
    Надеюсь внятно написал)
    версия Заббикс 6.4.8
    Last edited by vovusya; 23-05-2024, 08:35. Reason: не указал версию системы
  • Kos
    Senior Member
    Zabbix Certified SpecialistZabbix Certified Professional
    • Aug 2015
    • 3404

    #2
    1) указать версию Zabbix, с которой вы работаете;
    2) в современных версиях - через LLD overrides (замещения, ссылка).

    Comment

    • vovusya
      Junior Member
      • Dec 2018
      • 5

      #3
      версия Заббикс 6.4.8
      Попробую замещения, спасибо!