Здравствуйте,
Имеется тригер Interface {#SNMPVALUE} is DOWN on: {HOST.NAME} в правилах обнаружения следующего содержания
({Huawei Basic Network Device with SNMP:snmptrap["(IF-MIB::linkDown|IF-MIB::linkUp)((.|[[:space:]])*)(IF-MIB::ifIndex.{#SNMPINDEX}\s)"].str(this_does_not_exist)}=0
and
{Huawei Basic Network Device with SNMP:snmptrap["(IF-MIB::linkDown|IF-MIB::linkUp)((.|[[:space:]])*)(IF-MIB::ifIndex.{#SNMPINDEX}\s)"].str(linkDown)}=1)
or
({Huawei Basic Network Device with SNMP:ifAlias[{#SNMPVALUE}].str(free)}=0
and
{Huawei Basic Network Device with SNMP:ifAdminStatus[{#SNMPVALUE}].last()}=1
and
{Huawei Basic Network Device with SNMP:ifOperStatus[{#SNMPVALUE}].last()}=2)
Тригер отрабатывает нормально если порт хоть раз был UP, но если порт ни когда не был в состоянии UP то тригер постоянно светит критическую ошибку.
Подскажите как поправить тригер, чтоб он не давал ошибку если порт не был в состоянии UP, либо долгое время не переходил в это состояние?
Имеется тригер Interface {#SNMPVALUE} is DOWN on: {HOST.NAME} в правилах обнаружения следующего содержания
({Huawei Basic Network Device with SNMP:snmptrap["(IF-MIB::linkDown|IF-MIB::linkUp)((.|[[:space:]])*)(IF-MIB::ifIndex.{#SNMPINDEX}\s)"].str(this_does_not_exist)}=0
and
{Huawei Basic Network Device with SNMP:snmptrap["(IF-MIB::linkDown|IF-MIB::linkUp)((.|[[:space:]])*)(IF-MIB::ifIndex.{#SNMPINDEX}\s)"].str(linkDown)}=1)
or
({Huawei Basic Network Device with SNMP:ifAlias[{#SNMPVALUE}].str(free)}=0
and
{Huawei Basic Network Device with SNMP:ifAdminStatus[{#SNMPVALUE}].last()}=1
and
{Huawei Basic Network Device with SNMP:ifOperStatus[{#SNMPVALUE}].last()}=2)