Ad Widget

Collapse

Cводный график из прототипов элементов LLD

Collapse
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • Wadim_Sch
    Member
    • Feb 2022
    • 83

    #1

    Cводный график из прототипов элементов LLD

    Я хочу переделать шаблоны для UPS "Riello UPS MHT 200".
    Параметры трех электрических фаз находятся по LLD. Среди параметров есть, например, загрузка каждой фазы в процентах.
    Хочу отоборазить графики загрузки всех трех фаз на одном "графике"/виджите как простой или может быть стекируемый график.

    Ну собственно я не понимаю как это сделать. И вообще возможно ли?

    Zabbix 7.0.0
    Last edited by Wadim_Sch; 12-09-2024, 14:34.
  • Hamardaban
    Senior Member
    Zabbix Certified SpecialistZabbix Certified Professional
    • May 2019
    • 2713

    #2
    Если вы хотите чтобы это делалось автоматически (и без всяких шаманств) - то не получится т.к. LLD независимы.
    НО никто не мешает на дашборде сделать виджет график и на нем набрать руками те элементы данных которые хотите отобразить https://www.zabbix.com/documentation.../widgets/graph

    Comment

    • Wadim_Sch
      Member
      • Feb 2022
      • 83

      #3
      Если создавать Дашборд в "All dashboards" то да, там у меня проблем не возникает.

      Я хотел бы в идеале создать в шаблоне прототип графика и потом этот прототип использовать в дашборде шаблона, а также на глобальном дашборде в "All dashboards".
      В дашборде шаблона к виджиту Graph к сожалению не удается привязать прототипы Item-ов из LLD.

      Пока что в шаблонах я вынес те параметры трёх фаз, для которых мне нужны графики, из LLD непостредственно в шаблон. (Ну то есть это теперь не прототипы Item-ов а Item-ы).
      Так по крайней мере в дашборде шаблона я могу из этих Item-ов сделать графики. Но в Дашборде в "All dashboards" я вынужден все равно для каждого устройства должен "ручками собирать графики".
      Подобных хостов у меня 6 штук, плюс несколько десятков "умных" блоков разеток для серверных шкафов с такой же проблемой загрузки трех фаз параметры которых находятся по LLD.
      Хотелось бы это всё как-то автоматизировать, а не ручками каждый раз для каждого блока розеток все настраивать.
      Есть ли какой-то способ то что я описал "красиво" сделать? A что вы там кстити про шаманство говорили?
      Похоже, что занесение в Zabbix электрических устройств состоит из одних шаманств.

      - Пользовательские макросы нельзя использовать в тегах Item-ов?
      - {#SNMPINDEX} как часть OID в правиле обнаружения LLD
      Last edited by Wadim_Sch; 16-09-2024, 09:45.