Ad Widget

Collapse

Температура в серверной

Collapse
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • matriarx
    Junior Member
    • Mar 2017
    • 1

    #1

    Температура в серверной

    Добрый день. можно как то сделать в заббиксе, чтобы заббикс следил за температурой вне сервера, или на корпусе сервера? Использую сервера hp proliant dl380 G6. Внешних датчиков не имею.
  • sadman
    Senior Member
    • Dec 2010
    • 1611

    #2
    Без внешних датчиков достоверной информации не получить никак.

    Comment

    • oitss
      Member
      • Dec 2013
      • 62

      #3
      Если есть Ambient Temperature sensor, можно его использовать.

      https://community.hpe.com/t5/ProLian...r/td-p/5265940

      Comment

      • sadman
        Senior Member
        • Dec 2010
        • 1611

        #4
        Originally posted by oitss
        Если есть Ambient Temperature sensor, можно его использовать.

        https://community.hpe.com/t5/ProLian...r/td-p/5265940
        Ambient Temperature sensor is integrated on the system board for Dl380 G6 server (C)

        Даже и не знаю, как он может отобразить температуру в серверной. Может быть в шкафу, где сервер стоит... Да и то с большой натяжкой можно это считать аналогом внешнего датчика.

        Comment

        • oitss
          Member
          • Dec 2013
          • 62

          #5
          Если серьезно подходить, то и одного внешнего датчика будет мало. В серверной комнате температура будет сильно различаться в зависимости от места измерения (холодные и горячие коридоры и т.д.). Но если matriarx до сих пор использует G6, то забить тревогу по поводу отключения кондиционера, на основании показаний Ambient Temperature sensor, вполне возможно. Меня, во всяком случае, он ни разу не подвел.

          Comment

          • sadman
            Senior Member
            • Dec 2010
            • 1611

            #6
            Originally posted by oitss
            Если серьезно подходить, то и одного внешнего датчика будет мало. В серверной комнате температура будет сильно различаться в зависимости от места измерения (холодные и горячие коридоры и т.д.).
            Согласен полностью.

            Но если matriarx до сих пор использует g6, то забить тревогу по поводу отключения кондиционера, на основании показаний ambient temperature sensor, вполне возможно. Меня, во всяком случае, он ни разу не подвел.
            Боюсь, что дойдет до того, что над g4 скоро начнем обряды воскрешения проводить. Но между эмбиентом и, хотя бы, самопальной фиговиной со внешним датчиком, выбрал бы последнее. У нас есть один 380-й, так он в случае опасности, судя по звуку, пытается взлететь и покинуть серверную. Заодно сдувает с эмбиента градусов 7-10.

            Comment

            • jnsvano
              Senior Member
              • Feb 2013
              • 143

              #7
              У нас используется для Заббикса Raspberry PI, на него можно повесить много разных дешевых датчиков из магазина "сделай сам": температуры, дыма, воды и т.п.

              Comment

              • aib
                Senior Member
                • Jan 2014
                • 1615

                #8
                Как вариант - если вы используете APC UPS, То можно прикупить модуль для него.
                Модуль обеспечивает подключение до двух датчиков температуры/влажности и отдает данные по SNMP через APC WEB/SNMP monitoring card.

                У нас в каждой стойке стоял APC SmartUPS и к нему были подключены два датчика - фронтальная температура и температура задней панели. Датчики на проводах длиной метров 5.

                Но дорого, бл....
                Sincerely yours,
                Aleksey

                Comment

                • vad_v
                  Junior Member
                  • Dec 2014
                  • 16

                  #9
                  Originally posted by aib
                  Как вариант - если вы используете APC UPS, То можно прикупить модуль для него.
                  Модуль обеспечивает подключение до двух датчиков температуры/влажности и отдает данные по SNMP через APC WEB/SNMP monitoring card.

                  У нас в каждой стойке стоял APC SmartUPS и к нему были подключены два датчика - фронтальная температура и температура задней панели. Датчики на проводах длиной метров 5.

                  Но дорого, бл....
                  Пользуемся тоже таким модулем. С длинным проводом. .1.3.6.1.4.1.318.1.1.10.2.3.2.1.4.1 - upsExtTemperature

                  Comment

                  • aleksandr-ko
                    Junior Member
                    • Apr 2017
                    • 2

                    #10
                    Мы используем малину и внешний датчик за 300р)
                    Хватает с головой.

                    Comment

                    • tomas_morgam
                      Junior Member
                      • Jun 2019
                      • 1

                      #11
                      Мониторю сеть серверных устройством ТТА-08, подключены датчики температуры/движения/220v/акб. Сама сеть состоит из несколько комнат, расположенных примерно 10 км от офиса. Для удаленного мониторинга использую их программу.
                      Last edited by tomas_morgam; 14-06-2019, 09:43.

                      Comment

                      • Victor Vislobokov
                        Senior Member
                        • Aug 2018
                        • 298

                        #12
                        У меня есть мнение, что температура в серверной совершенно не нужна. Давайте логически рассуждать - что она даёт? Ну допустим в серверной сейчас 20 градусов - это значит что всё хорошо? Для кого? Для админа, который придёт в серверную отдохнуть от жары? Безусловно. Для оборудования, которое стоит в серверной? А вот это уже ДАЛЕКО НЕ ФАКТ! Обычно температуру в серверой измеряют, чтобы избежать перегрева оборудования, но тогда (я глубоко в этом убеждён) и измерять надо на оборудовании, а не снаружи его. Поэтому внешние датчики сразу идут в дальние страны, а измерения снимать нужно с температурных сенсоров материнской платы и в дополнение к этому из SMART жёстких дисков (потому как от перегрева страдают в первую очередь они).

                        Comment

                        • Stanley
                          Member
                          • Oct 2012
                          • 75

                          #13
                          Originally posted by Victor Vislobokov
                          У меня есть мнение, что температура в серверной совершенно не нужна. Давайте логически рассуждать - что она даёт? Ну допустим в серверной сейчас 20 градусов - это значит что всё хорошо? Для кого? Для админа, который придёт в серверную отдохнуть от жары? Безусловно. Для оборудования, которое стоит в серверной? А вот это уже ДАЛЕКО НЕ ФАКТ! Обычно температуру в серверой измеряют, чтобы избежать перегрева оборудования, но тогда (я глубоко в этом убеждён) и измерять надо на оборудовании, а не снаружи его. Поэтому внешние датчики сразу идут в дальние страны, а измерения снимать нужно с температурных сенсоров материнской платы и в дополнение к этому из SMART жёстких дисков (потому как от перегрева страдают в первую очередь они).
                          Безаппеляционность утверждения выдает в вас, как минимум начинающего админа, но никак не специалиста хотя бы среднего уровня. Дело в том, что "температуру в серверной" (а точнее на выходе кондея, общую, в шкафах, на уровне потолка и пола) измеряют как раз для того, чтобы не дошло до перегрева серверов, дисков, иного оборудования (кстати, быстрее всего перегреваются обычно АКБ, но это так, к слову). Для реакции на отказ системы охлаждения нужно время, а измеряя температуру ВНУТРИ устройства, у вас этого времени по факту не будет, потому что снаружи уже может быть под +50, а внутри сервера еще те самые +20, вентиляторы справляются.
                          Именно по этому, те хоть раз сталкивался с отказом охлаждения в серверных и ищут способы замера температуры.
                          Для HP380 запросто можно снимать данные с ILO получая более менее логичные значения. Но лучше, как писали выше, приобрести нечто готовое, с SNMP и внешними датчиками. Для небольших серверных (пара железных серверов, один UPS, пара цисок) срабатывает схема съема данных с сервера и UPS. Не совсем правильно, но если руководство жадничает тыщ. 10-12 на систему с датчиками, то сойдет и так.

                          Comment

                          • Victor Vislobokov
                            Senior Member
                            • Aug 2018
                            • 298

                            #14
                            Спасибо за оценку моего уровня, она безусловно ценна для раскрытия вопроса по существу. Ваш опыт я вижу просто зашкаливает и знание предмета просто поражает и вводит в шок

                            Для реакции на отказ системы охлаждения нужно время,
                            Какой реакции вы ожидаете от системы охлаждения? Система охлаждения либо работает (и тогда всё в порядке), либо не работает, тогда от неё никакой реакции не последует.
                            Реакция должна закладываться на сервере где проверяется температура или на сервере управления (если оно централизовано). И реакция может быть только одна - выключение сервера. И программа это сделает быстрее, чем админ добежит до серверной (если это в принципе возможно).

                            А ещё в серверах дохнут вентиляторы, что может приводить при идеальной температуре в серверной, к выходу из стоя тех же жёстких дисков из-за перегрева.
                            А ещё бывают проблемы с вентиляцией в самом конкретном шкафу, где можно выпекать яичницу, хотя в самой серверной приятная прохлада.

                            Именно по этому, те хоть раз сталкивался с отказом охлаждения в серверных...
                            Понимают, что охлаждение в серверной проектируется и работает не для охлаждения самой серверной, а для охлаждения ОБОРУДОВАНИЯ, которое стоит в ней.
                            Главное как чувствует себя оборудование, а сама серверная - это вторична.

                            Comment

                            • sadman
                              Senior Member
                              • Dec 2010
                              • 1611

                              #15
                              Всё это отлично, когда охлаждение проектируется, финансы на ремонт выделяются сразу, всегда на стуле сидит дежурный админ и т.д. и т.п.

                              В обычной жизни лучше заранее узнать, что кондиционер не справляется, что видно по росту среднедневной температуры в объёме серверной (обнаружение аномалии) или дельты между внешней и внутренней температурой. Это даёт время пнуть кого надо, чтобы не пришлось в шесть утра, теряя штаны, бежать и разбираться с отключившимися серверами, а потом, открыв настежь все окна и двери и включив собранные по конторе вентиляторы, собачиться с бухгалтерами, у которых "денег нет и вообще отчётный период".

                              Comment

                              Working...