Добрый день. можно как то сделать в заббиксе, чтобы заббикс следил за температурой вне сервера, или на корпусе сервера? Использую сервера hp proliant dl380 G6. Внешних датчиков не имею.
Ad Widget
Collapse
Температура в серверной
Collapse
X
-
Если есть Ambient Temperature sensor, можно его использовать.
https://community.hpe.com/t5/ProLian...r/td-p/5265940Comment
-
Ambient Temperature sensor is integrated on the system board for Dl380 G6 server (C)Если есть Ambient Temperature sensor, можно его использовать.
https://community.hpe.com/t5/ProLian...r/td-p/5265940
Даже и не знаю, как он может отобразить температуру в серверной. Может быть в шкафу, где сервер стоит... Да и то с большой натяжкой можно это считать аналогом внешнего датчика.Comment
-
Если серьезно подходить, то и одного внешнего датчика будет мало. В серверной комнате температура будет сильно различаться в зависимости от места измерения (холодные и горячие коридоры и т.д.). Но если matriarx до сих пор использует G6, то забить тревогу по поводу отключения кондиционера, на основании показаний Ambient Temperature sensor, вполне возможно. Меня, во всяком случае, он ни разу не подвел.Comment
-
Согласен полностью.
Боюсь, что дойдет до того, что над g4 скоро начнем обряды воскрешения проводить. Но между эмбиентом и, хотя бы, самопальной фиговиной со внешним датчиком, выбрал бы последнее. У нас есть один 380-й, так он в случае опасности, судя по звуку, пытается взлететь и покинуть серверную. Заодно сдувает с эмбиента градусов 7-10.Но если matriarx до сих пор использует g6, то забить тревогу по поводу отключения кондиционера, на основании показаний ambient temperature sensor, вполне возможно. Меня, во всяком случае, он ни разу не подвел.Comment
-
Как вариант - если вы используете APC UPS, То можно прикупить модуль для него.
Модуль обеспечивает подключение до двух датчиков температуры/влажности и отдает данные по SNMP через APC WEB/SNMP monitoring card.
У нас в каждой стойке стоял APC SmartUPS и к нему были подключены два датчика - фронтальная температура и температура задней панели. Датчики на проводах длиной метров 5.
Но дорого, бл....Sincerely yours,
AlekseyComment
-
Пользуемся тоже таким модулем. С длинным проводом. .1.3.6.1.4.1.318.1.1.10.2.3.2.1.4.1 - upsExtTemperatureКак вариант - если вы используете APC UPS, То можно прикупить модуль для него.
Модуль обеспечивает подключение до двух датчиков температуры/влажности и отдает данные по SNMP через APC WEB/SNMP monitoring card.
У нас в каждой стойке стоял APC SmartUPS и к нему были подключены два датчика - фронтальная температура и температура задней панели. Датчики на проводах длиной метров 5.
Но дорого, бл....Comment
-
-
Мониторю сеть серверных устройством ТТА-08, подключены датчики температуры/движения/220v/акб. Сама сеть состоит из несколько комнат, расположенных примерно 10 км от офиса. Для удаленного мониторинга использую их программу.Last edited by tomas_morgam; 14-06-2019, 09:43.Comment
-
У меня есть мнение, что температура в серверной совершенно не нужна. Давайте логически рассуждать - что она даёт? Ну допустим в серверной сейчас 20 градусов - это значит что всё хорошо? Для кого? Для админа, который придёт в серверную отдохнуть от жары? Безусловно. Для оборудования, которое стоит в серверной? А вот это уже ДАЛЕКО НЕ ФАКТ! Обычно температуру в серверой измеряют, чтобы избежать перегрева оборудования, но тогда (я глубоко в этом убеждён) и измерять надо на оборудовании, а не снаружи его. Поэтому внешние датчики сразу идут в дальние страны, а измерения снимать нужно с температурных сенсоров материнской платы и в дополнение к этому из SMART жёстких дисков (потому как от перегрева страдают в первую очередь они).Comment
-
Безаппеляционность утверждения выдает в вас, как минимум начинающего админа, но никак не специалиста хотя бы среднего уровня. Дело в том, что "температуру в серверной" (а точнее на выходе кондея, общую, в шкафах, на уровне потолка и пола) измеряют как раз для того, чтобы не дошло до перегрева серверов, дисков, иного оборудования (кстати, быстрее всего перегреваются обычно АКБ, но это так, к слову). Для реакции на отказ системы охлаждения нужно время, а измеряя температуру ВНУТРИ устройства, у вас этого времени по факту не будет, потому что снаружи уже может быть под +50, а внутри сервера еще те самые +20, вентиляторы справляются.У меня есть мнение, что температура в серверной совершенно не нужна. Давайте логически рассуждать - что она даёт? Ну допустим в серверной сейчас 20 градусов - это значит что всё хорошо? Для кого? Для админа, который придёт в серверную отдохнуть от жары? Безусловно. Для оборудования, которое стоит в серверной? А вот это уже ДАЛЕКО НЕ ФАКТ! Обычно температуру в серверой измеряют, чтобы избежать перегрева оборудования, но тогда (я глубоко в этом убеждён) и измерять надо на оборудовании, а не снаружи его. Поэтому внешние датчики сразу идут в дальние страны, а измерения снимать нужно с температурных сенсоров материнской платы и в дополнение к этому из SMART жёстких дисков (потому как от перегрева страдают в первую очередь они).
Именно по этому, те хоть раз сталкивался с отказом охлаждения в серверных и ищут способы замера температуры.
Для HP380 запросто можно снимать данные с ILO получая более менее логичные значения. Но лучше, как писали выше, приобрести нечто готовое, с SNMP и внешними датчиками. Для небольших серверных (пара железных серверов, один UPS, пара цисок) срабатывает схема съема данных с сервера и UPS. Не совсем правильно, но если руководство жадничает тыщ. 10-12 на систему с датчиками, то сойдет и так.Comment
-
Спасибо за оценку моего уровня, она безусловно ценна для раскрытия вопроса по существу. Ваш опыт я вижу просто зашкаливает и знание предмета просто поражает и вводит в шок
Какой реакции вы ожидаете от системы охлаждения? Система охлаждения либо работает (и тогда всё в порядке), либо не работает, тогда от неё никакой реакции не последует.Для реакции на отказ системы охлаждения нужно время,
Реакция должна закладываться на сервере где проверяется температура или на сервере управления (если оно централизовано). И реакция может быть только одна - выключение сервера. И программа это сделает быстрее, чем админ добежит до серверной (если это в принципе возможно).
А ещё в серверах дохнут вентиляторы, что может приводить при идеальной температуре в серверной, к выходу из стоя тех же жёстких дисков из-за перегрева.
А ещё бывают проблемы с вентиляцией в самом конкретном шкафу, где можно выпекать яичницу, хотя в самой серверной приятная прохлада.
Понимают, что охлаждение в серверной проектируется и работает не для охлаждения самой серверной, а для охлаждения ОБОРУДОВАНИЯ, которое стоит в ней.Именно по этому, те хоть раз сталкивался с отказом охлаждения в серверных...
Главное как чувствует себя оборудование, а сама серверная - это вторична.
Comment
-
Всё это отлично, когда охлаждение проектируется, финансы на ремонт выделяются сразу, всегда на стуле сидит дежурный админ и т.д. и т.п.
В обычной жизни лучше заранее узнать, что кондиционер не справляется, что видно по росту среднедневной температуры в объёме серверной (обнаружение аномалии) или дельты между внешней и внутренней температурой. Это даёт время пнуть кого надо, чтобы не пришлось в шесть утра, теряя штаны, бежать и разбираться с отключившимися серверами, а потом, открыв настежь все окна и двери и включив собранные по конторе вентиляторы, собачиться с бухгалтерами, у которых "денег нет и вообще отчётный период".
Comment